Đăng Ký
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Biến tần điều khiển động cơ 2900 V/P

    Em chào các anh,em đang có 1 con động cơ chạy 2900 V/P.Khi chạy trực tiếp hoặc sao /tam giác thì động cơ chạy rất êm ạ.nhưng khi em lắp biến tần thì với tốc độ chạy 40Hz thì chạy khá êm nhưng khi chạy 45-50hz thì động cơ kêu rất là to ạ,em đã tăng tần số đóng cắt nhưng không ăn thua,anh nào đã gặp trường hợp này chỉ em với ạ,em cảm ơn các anh

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chưa có anh nào gặp trường hợp này ạ.Pùn tke

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    139
    Thanks
    3
    18 lượt trong 15 bài viết
    kiểm tra thông số cực trong biến tần giống với mô tơ không thử

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cái này em cũng đã thử rồi anh ạ,nhưng không được.cũng có thể do đặc tính động cơ
    Trích dẫn Gửi bởi ibmacer Xem bài viết
    kiểm tra thông số cực trong biến tần giống với mô tơ không thử

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    85
    Thanks
    29
    8 lượt trong 8 bài viết
    bạn dùng thử cái biến tần khác xem sao.

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    ĐỘng cơ điều khiển bằng biến tần thường có tiếng rít vì điên áp ngỏ ra của biến tần không liên tục mà ở dạng xung, bạn phải lắp thêm cuộn dây giửa biến tần và đông cơ nữa thì động cơ mới hết kêu. Nếu bạn muốn dùng hàng SIemens thì liên hệ mình nhá:
    [email protected]
    Lần sửa cuối bởi trannhan8x, ngày 01-18-2014 lúc 12:30 PM.

  7. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Biến tần của bạn đang dùng là biến tần gì, Hồ Cẩm Đào hay hàng xịn? Công suất động cơ? Công suất biến tần?
    Khi bạn dùng khởi động sao tam giác, nó chỉ có tác dụng làm giảm dòng khởi động, ít gây hài bậc cao cho điện áp ngõ ra. Còn biến tần, nếu như thông số động cơ và biến tần không phù hợp thì sẽ gây ra sóng hài bậc cao, các sóng hài này gây ra tiếng ồn khoa chịu và cũng là nguyên nhân gây tổn hao trong động cơ.

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    65
    Thanks
    0
    8 lượt trong 6 bài viết
    Mình cũng gặp trường hợp như này rồi, theo mình bạn nên lắp thêm một bộ lọc dạng các cuộn cảm (lọc sóng hài) ở đầu ra của biến tần, nều mình không nhầm thì động cơ của bạn có công suất khá lớn (> 15kw) và cũng có thể động cơ của bạn khi hoạt động thường xuyên phải đảo chiều? Khi bạn mua bộ lọc này phải chọn theo công suất của biến tần (thường công suất của biến tần phải >= công suất động cơ) nó thể hiện 2 thông số khá quan trọng là Ampe và mH -mili hăng ri thì phải . Chúc thành công!