-
Thành viên cấp 3
Tìm cách Fix Led EXTF của S7-400
Mình có 1 con S7-400 làm truyền thông Profibus DP với 20 Slave. Vấn đề truyền thông điều khiển bình thường. Nhưng đèn EXTF của S7-400 nó vẫn sáng. Mình chưa biết lỗi gì.
Note: Trong chương trình đã có OB80, OB81, OB82, OB83, OB85, OB86, OB121, OB122.
Mọi người có phương pháp nào thì giúp mình với.
Thank.
-
-
Thành viên cấp 4
Các OB lỗi có tác dụng k làm dừng PLC khi lỗi xảy ra chứ k có chức năng làm đèn EXTF tắt.
Đèn EXTF sáng là do có lỗi xảy ra với các thiết bị Profibus bên ngoài, có thể 1 node Profibus nào đó k dùng, hoặc mất kết nối thì đèn sáng.
Anh kiểm tra lại tất cả các kết nối PB xem, vào HW config và go online, xem thử có node nào bị lỗi k
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Các OB lỗi có tác dụng k làm dừng PLC khi lỗi xảy ra chứ k có chức năng làm đèn EXTF tắt.
Đèn EXTF sáng là do có lỗi xảy ra với các thiết bị Profibus bên ngoài, có thể 1 node Profibus nào đó k dùng, hoặc mất kết nối thì đèn sáng.
Anh kiểm tra lại tất cả các kết nối PB xem, vào HW config và go online, xem thử có node nào bị lỗi k
Cảm ơn bạn. Uh. Đúng là đường truyền Profibus mình có 1 con bị lỗi. Vậy bây giờ có cách nào làm cho đèn này không sáng không ( thủ thuật). Vì Slave mình không muốn động vào nữa.
-
-
Thành viên cấp 4
Cái này em nghĩ chắc k can thiệp dc, anh cứ để vậy nó đâu có ảnh hưởng đến hệ thống, nó chỉ báo mình biết hệ thống có vấn đề thôi. Nhờ các cao thủ vào giúp đỡ
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 3
đèn EXTF theo mình không phải pb đâu bạn . theo mình bạn thử tắt nguồn plc (nguồn chính cấp cho plc ) không tháo pin khi tắt nguồn chính nha đợi vài phút cấp lại .
chúc thành công ...
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
thanhthanh
đèn EXTF theo mình không phải pb đâu bạn . theo mình bạn thử tắt nguồn plc (nguồn chính cấp cho plc ) không tháo pin khi tắt nguồn chính nha đợi vài phút cấp lại .
chúc thành công ...
Cái này mới nghe lần đầu, chờ ai làm rồi kiểm tra thử chứ PB còn bị lỗi mà làm cách này đèn hết sáng chắc mình gửi mail cho siemen sửa cái lỗi phần cứng quá
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Cái này mới nghe lần đầu, chờ ai làm rồi kiểm tra thử chứ PB còn bị lỗi mà làm cách này đèn hết sáng chắc mình gửi mail cho siemen sửa cái lỗi phần cứng quá
đó là ý kiến mình thôi mà cần gì phải đem siemen ra vậy bạn . làm xếp mà kêu nhân viên làm mà mượn tên người khác .!
mình thì khong giỏi plc , lên đây để học hỏi thêm thôi .
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
thanhthanh
đó là ý kiến mình thôi mà cần gì phải đem siemen ra vậy bạn . làm xếp mà kêu nhân viên làm mà mượn tên người khác .!
mình thì khong giỏi plc , lên đây để học hỏi thêm thôi .
Vì siemen có nói là EXTF là các lỗi từ các thiết bị PB ngoại vi, nếu như 1node PB vẫn đang lỗi mà đèn led tắt thì k phải con PLC này có vấn đề sao? Lúc đó nên góp ý với Siemen, các phiên bản phần mềm của Siemen dc nâng cấp cũng là nhờ ý kiến của người dùng
Vấn đề bạn đúng hay sai thì đâu ảnh hưởng gì tới mình
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
thanhthanh
đèn EXTF theo mình không phải pb đâu bạn . theo mình bạn thử tắt nguồn plc (nguồn chính cấp cho plc ) không tháo pin khi tắt nguồn chính nha đợi vài phút cấp lại .
chúc thành công ...
Cảm ơn bạn. Mình làm cái này rồi vẫn thế bạn à. EXTF là lỗi của truyền thông
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
anhnamhm
Cảm ơn bạn. Mình làm cái này rồi vẫn thế bạn à. EXTF là lỗi của truyền thông
đúng rồi khi bị lỗi EXTF thường là không kết nối được với hệ thống scanda . bạn sem lại các thông số nhập trên vận hành thử nhé .
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:33 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu