    Trích dẫn Gửi bởi wasdwasdwasd Xem bài viết
    Em có 1 máy bơm để hút khí trong phòng ra ngoài, e cần điều chỉnh lượng khí hút ra mà không dùng biến tần để điều khiển tốc độ động cơ. Em đinh dùng 1 động cơ DC điều khiển valve lưu lượng, ai có tài liệu nói về cách điều khiển này dùng PLC như thế nào không cho em xin với, em tìm cả tuần rồi ko ra. Hay có cách nào khác cho em tham khảo được không?
    Mình góp ý cho bạn thế này ,
    Mua một valve analog (0 to 10VDC or 4 to 20 mA) về kết nối với PLC và control theo PID là OK .Bên mình làm thế này nhiều rồi .