-
Thành viên cấp 1
Tư vấn - Lựa chọn thiết bị điều chỉnh lượng khí hút
Em có 1 máy bơm để hút khí trong phòng ra ngoài, e cần điều chỉnh lượng khí hút ra mà không dùng biến tần để điều khiển tốc độ động cơ. Em đinh dùng 1 động cơ DC điều khiển valve lưu lượng, ai có tài liệu nói về cách điều khiển này dùng PLC như thế nào không cho em xin với, em tìm cả tuần rồi ko ra. Hay có cách nào khác cho em tham khảo được không?
-
-
Thành viên Đồng
làm cái val tuyến tính, điều khiển analog đơn giản nhất, còn ko dùng 1 con động cơ bước, điều khiển góc mở chính xác, bạn dùng động cơ ĐC thì không chính xác lắm mà khó điều khiển
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
wasdwasdwasd
Em có 1 máy bơm để hút khí trong phòng ra ngoài, e cần điều chỉnh lượng khí hút ra mà không dùng biến tần để điều khiển tốc độ động cơ. Em đinh dùng 1 động cơ DC điều khiển valve lưu lượng, ai có tài liệu nói về cách điều khiển này dùng PLC như thế nào không cho em xin với, em tìm cả tuần rồi ko ra. Hay có cách nào khác cho em tham khảo được không?
Mình góp ý cho bạn thế này ,
Mua một valve analog (0 to 10VDC or 4 to 20 mA) về kết nối với PLC và control theo PID là OK .Bên mình làm thế này nhiều rồi .
Good Luck .
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
Có thể Dùng động cơ DC công thêm bộ đếm xung encoder, nhưng bạn phải tính toán là với bao nhiêu xung thì góc mở cho thích hợp . Cái này nếu muốn rẻ thì có thể dùng vi xử lý để điều khiển.
Có gì anh em tham gia thêm
-
-
Thành viên cấp 2
bạn vẽ một mạch công xuất rồi dùng PLC điều khiển mình nghĩ chắt dễ làm ak
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
anhlv.ddt
làm cái val tuyến tính, điều khiển analog đơn giản nhất, còn ko dùng 1 con động cơ bước, điều khiển góc mở chính xác, bạn dùng động cơ ĐC thì không chính xác lắm mà khó điều khiển
dạ đúng rồi anh, em định làm như vậy, em đã có driver và động cơ bước, nhưng em đang băn khoăn là dùng PLC Rockwell thì liệu có điều khiển được không vì em tìm tài liệu thì thấy là PLC phải phát xung được thì mới điều khiển được. lang thang tìm suốt mà ko có kết quả. Rất mong được mấy anh giúp đỡ
-
-
Thành viên cấp 3
Bạn nên dùng một valve analog sau đó điều khiển PID từ PLC thì dễ hơn
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
wasdwasdwasd
Em có 1 máy bơm để hút khí trong phòng ra ngoài, e cần điều chỉnh lượng khí hút ra mà không dùng biến tần để điều khiển tốc độ động cơ. Em đinh dùng 1 động cơ DC điều khiển valve lưu lượng, ai có tài liệu nói về cách điều khiển này dùng PLC như thế nào không cho em xin với, em tìm cả tuần rồi ko ra. Hay có cách nào khác cho em tham khảo được không?
Chào bạn. Mình có vài ý với ứng dụng của bạn thế này
- Nếu hệ thống của bạn là điều khiển hở tức không cảm biến đo lưu lượng khí hút, bạn chỉ cần dùng một motor valve và điều chỉnh độ mở của valve để điều chỉnh lưu lượng khí. Bạn có thể có 2 nút là Open/Close để tăng hoặc giảm độ mở của valve.
- Nếu bài toán của bạn là điều khiển kín tức bạn dùng cảm biến đo lưu lượng khí hút và điều khiển lại độ mở valve thì bạn phải dùng analog valve. Việc dùng các motor valve sẽ khiến cho việc điều khiển khó khăn và sẽ có tình trạng động cơ đóng mở và đảo chiều liên tục. Bạn nên dùng một analog valve với đầu vào điều khiển (4-20mA) hoặc (0-10V), dùng PID để điều khiển.
- Việc điều khiển thì bạn có thể dùng PLC hoặc vi điều khiển đều được.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:32 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu