Em có 1 máy bơm để hút khí trong phòng ra ngoài, e cần điều chỉnh lượng khí hút ra mà không dùng biến tần để điều khiển tốc độ động cơ. Em đinh dùng 1 động cơ DC điều khiển valve lưu lượng, ai có tài liệu nói về cách điều khiển này dùng PLC như thế nào không cho em xin với, em tìm cả tuần rồi ko ra. Hay có cách nào khác cho em tham khảo được không?
Chào bạn. Mình có vài ý với ứng dụng của bạn thế này
- Nếu hệ thống của bạn là điều khiển hở tức không cảm biến đo lưu lượng khí hút, bạn chỉ cần dùng một motor valve và điều chỉnh độ mở của valve để điều chỉnh lưu lượng khí. Bạn có thể có 2 nút là Open/Close để tăng hoặc giảm độ mở của valve.
- Nếu bài toán của bạn là điều khiển kín tức bạn dùng cảm biến đo lưu lượng khí hút và điều khiển lại độ mở valve thì bạn phải dùng analog valve. Việc dùng các motor valve sẽ khiến cho việc điều khiển khó khăn và sẽ có tình trạng động cơ đóng mở và đảo chiều liên tục. Bạn nên dùng một analog valve với đầu vào điều khiển (4-20mA) hoặc (0-10V), dùng PID để điều khiển.
- Việc điều khiển thì bạn có thể dùng PLC hoặc vi điều khiển đều được.
-