    Help ! Lỗi kết nối PLC S7-200

    Em kết nối PLC S7-200 với máy tính thông qua PPI nhưng phần mềm báo lỗi "Specifield access point not found"
    http://s935.photobucket.com/user/Jur...2b45f.jpg.html
    Xin cảm ơn !

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Bạn đang dung bản microwin nào và cài trên hệ điều hành nào?
    Thử kiểm tra lại firewall và kiểm thử baud rate của PPI xem setting đã đúng chưa

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mình xài bản microwin V4.0 trên windown7 32 bit, sử dụng cáp nạp RS232 USB to PPI. Nhưng theo mình tìm hiểu trong "PG/PC set interface" mình phải chọn PC/PPI cable nhưng sao mình add vào không được bạn à ! Mong bạn chỉ giáo

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    http://www.mediafire.com/?qpvs2elbqigu609

    down về cài rồi restart lại máy thử nha bạn. good luck

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    35
    Thanks
    6
    8 lượt trong 7 bài viết
    Ket noi PC va PLC :
    1. Chọn PC/PPI Cable(PPI) trong SetPG/PC Interface .
    Vào properties - PC/PPI cable(PPI) .

    - Tab Local Connection: Để connection to -> COM3
    - Tab PPI:
    Address: 0
    Timeout: 100s
    Transmisstion rate: 9k6
    Advance PPI và Multi master network bỏ trống.
    2. Trong system block:
    Địa chỉ của PLC: 2
    Kiểm tra baudrate của cổng kết nối:
    PORT0: -> Để 9k6


    Sau đó check communication rồi thử upload xem sao.