Help ! Lỗi kết nối PLC S7-200
Em kết nối PLC S7-200 với máy tính thông qua PPI nhưng phần mềm báo lỗi "Specifield access point not found"
http://s935.photobucket.com/user/Jur...2b45f.jpg.html
Xin cảm ơn !
-
-
Thành viên cấp 4
Bạn đang dung bản microwin nào và cài trên hệ điều hành nào?
Thử kiểm tra lại firewall và kiểm thử baud rate của PPI xem setting đã đúng chưa
-
-
Thành viên Mới
mình xài bản microwin V4.0 trên windown7 32 bit, sử dụng cáp nạp RS232 USB to PPI. Nhưng theo mình tìm hiểu trong "PG/PC set interface" mình phải chọn PC/PPI cable nhưng sao mình add vào không được bạn à ! Mong bạn chỉ giáo
-
-
Thành viên cấp 4
http://www.mediafire.com/?qpvs2elbqigu609
down về cài rồi restart lại máy thử nha bạn. good luck
-
-
Thành viên cấp 1
Ket noi PC va PLC :
1. Chọn PC/PPI Cable(PPI) trong SetPG/PC Interface .
Vào properties - PC/PPI cable(PPI) .
- Tab Local Connection: Để connection to -> COM3
- Tab PPI:
Address: 0
Timeout: 100s
Transmisstion rate: 9k6
Advance PPI và Multi master network bỏ trống.
2. Trong system block:
Địa chỉ của PLC: 2
Kiểm tra baudrate của cổng kết nối:
PORT0: -> Để 9k6
Sau đó check communication rồi thử upload xem sao.
-