Thành viên cấp 2
Hỏi đáp về cảm biến mức chất lỏng ( trong nồi hơi)
mọi người tư vấn giúp e với ạ.. nếu đối với bài toán nồi hơi..đề yêu cầu xác định mực nước trong nồi hơi thì mình dùng cảm biến mức chất lỏng hay dùng cách nào để đo được mức nước trong nồi hơi ạ.?
Nếu là cảm biến mức nước trong nồi hơi thì cần yêu cầu như thế nào ạ và tín hiệu đầu ra của nó là dạng điện áp hay dòng điện ạ..Và vì lắp trong nồi hơi nên nó sẽ nhanh hỏng do nhiệt độ cao..vậy có loại cảm biến mức nước nào hay dùng trong nồi hơi và rẻ không ạ.? e cảm ơn..!
-
-
Thành viên cấp 3
Mình đã có thời gian làm trong ngành nồi hơi thì thấy khó nhất là vấn đề bạn đang hỏi. Chỉ có phương pháp đo chênh áp thôi bạn à! Còn các phương pháp khác chỉ đo bằng tín hiệu digital thôi (cọc dò, phao, maxdonell...). Nếu bạn quan tâm lĩnh vực này thì cùng trao đổi nhé
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail :
Hidden Content
BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
-
-
Thành viên cấp 2
e thì vẫn đang là sv..chưa đi làm nên không biết thế nào cả a ak..bọn e đang làm về vấn để e nêu ở trên đó ạ..chẳng biết cách làm thế nào cả..hẳn nếu làm về cảm biến áp suất hay cảm biến nhiệt độ hay cảm biến lưu lượng thì sẽ dễ hơn vì nhiều tài liệu còn về cảm biến mức nước thì hầu như là chưa ai nói tới hoặc giấu.. =D .. có j mong a giúp đỡ e với ạ
-
-
Thành viên cấp 3
Chia sẻ bạn một ít kinh nghiệm có được nhé
Đo mức nước
- Thiết bị đo mức nước quy định trong tiêu chuẩn này là thiết bị để đo trực tiếp mức nước trong lò hơi, ba long. Các thiết bị đo mức nước có thể là:
+ Ống thủy để đo trực tiếp mức nước theo nguyên tắc bình thông nhau bằng thủy tinh hay vật liệu trong suốt.
+ Các đồng hồ chỉ mức nước là thiết bị đo mức nước, nhờ sự biến đổi điện, từ hay các dạng vật lý khác
+ Mỗi lò hơi loại có ba lông chứa hơi và nước phải có ít nhất 2 thiết bị đo mức nước, trong đó ít nhất phải có 1 cái là loại ống thủy trong suốt
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail :
Hidden Content
BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
-
Bài viết của "consair90" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Việc áp dụng cảm biến mức nước là để kiểm soát và báo động mực nước trong lò hơi theo yêu cầu của người thiết kế, đảm bảo lượng nước cấp vào lò hơi ở những thời điểm nhất định phải phù hợp.
Cảm biến mức nước lò hơi bao gồm : loại kiểm soát bằng phao và loại kiểm soát bằng điện dẫn.
- Đối với lò hơi công suất nhỏ có thể dùng thiết bị đo mức kiểu điện cực để thiết kế hệ tống tự động cấp nước lò. Có thể dùng 4 điện cực + Mức 1: 0 % ký hiệu LL (cạn nước lò) : tác động ngừng lò khẩn cấp
+ Mức 2: 30% ký hiệu L (mức nước thấp): tác động chạy bơm nước cấp
+ Mức 3: 60% ký hiệu H (mức nước cao) : Dừng bơm nước cấp
+ Mức 4 : 100% ký hiệu HH (lò đầy nước) : dừng lò khẩn cấp Đo mức kiểu điện cực thì chỉ để biết mức nước gián đoạn với một số điểm hiển thị phụ thuộc vào số điện cực.
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail :
Hidden Content
BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
-
Bài viết của "consair90" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Phao hay dùng để bảo vệ cạn nước lò. Đôi khi cũng được dùng để báo mức.
Loại phao Loại này có 1 quả phao làm bằng hợp kim không rỉ gắn với 1 cục nam châm vĩnh cửu thông qua co cấu thanh truyền, khi quả cầu này thay đổi vị trí theo mực nước thì thanh nam châm cũng thay đổi theo và làm thay đổi trạng thái của các tiếp điểm. Chính các tiếp điểm này sẽ gửi tín hiệu đến điều khiển các động cơ bơm và báo động hoặc dừng hoạt động của nồi hơi Trên hộp đấu nối của cảm biến có đưa ra các đầu chính là các tiếp điểm, khi nhìn catalogue chúng ta sẽ thấy rõ hơn cách đấu nối.
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail :
Hidden Content
BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
-
Bài viết của "consair90" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Hệ thống kiểm soát nước cho các lò có công suất và áp lực lớn thì dùng thiết bị đo mức nước kiểu chênh áp.
Dùng bộ chênh áp này kết hợp với bộ chỉ thị mức thì ta sẽ có bộ báo mức chỉ thị liên tục. Độ chênh áp của bộ đo mức này thường chọn bằng với chiều cao kính thủy sang xem nước trực tiếp. Ví dụ : 500mm. Từ bộ đo chênh áp cho ra tín hiệu điện đưa về bộ điều khiển PID để điều chỉnh van tự động cấp nước lò hoặc biến tần điều khiển bơm. Như vậy ta có bộ điều khiển mức nước 1 phần tử. Nếu ta lấy thêm tín hiệu lưu lượng nước cấp và tín hiệu lưu lượng hơi để đưa về bộ điều khiển thì ta có hệ thống điều khiển mức nước 3 phần tử. Dĩ nhiên 3 phần tử sẽ cho mức nước lò hơi ổn định hơn.
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail :
Hidden Content
BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
-
Bài viết của "consair90" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
anh ơi..khó quá..hihi..Thế anh có tài liệu về phần " phương pháp chênh áp" không ạ..a gửi cho e với..
đề tài của e thì e định làm theo trường hợp sử dụng bộ điều khiển PID ( sử dụng cho các nồi hơi lớn) .. Em còn thắc mắc về nhiều phần lắm ạ.. bọn e điều khiển mức nước theo việc điều chỉnh đóng mở góc mở van tự động..nhưng chưa hiểu cái " Van tự động " kia nó hoạt động theo nguyên tắc gì cả..điều chỉnh theo điện áp hay dòng điện.. và còn về chương trình điều khiển PID nữa...e vẫn chưa hiểu bộ PID hoạt động như thế nào anh ạ..các thông số Kp Ki Ts phải tổng hợp như thế nào? có phải là dựa vào thông số của động cơ không anh.? nhưng mà trong đề tài của e sử dụng van nên không biết phải tổng hợp làm sao.?..còn đầu ra của bộ PID ô nhớ VD108 nữa..tại sao lại phải setpoint về giá trị từ 0-1.......còn quá nhiều vấn đề chưa hiểu rõ..hihi..có j anh giúp e với nhé..hi..
-
-
Thành viên cấp 3
Về phần PID trong diễn đàn đã có nhiều chủ đề này rồi. Bạn tìm thêm đi nhé! Ở đây mình không nói tới nữa, nếu bạn muốn tìm hiểu về phương phương pháp đo mức như đầu chủ đề, mình sẽ trao đổi với bạn
Nguyen Van Huyen
Mobile: 0937 58 9040
Gmail :
Hidden Content
BẢO TRÌ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
-