    Trong phần này chúng ta sẽ giới thiệu 2 phần
    Phần 1: Là cách kết nối Intouch với thiết bị ngoại vi qua phần mềm OPC đi cùng với thiết bị của hãng.
    Phần 2: Chúng ta sẽ học cách kết nối Intouch với các thiết bị ngoại vi qua phần mềm OPC trung gian.

    Trong file PDF đính kém
    File đính kèm File đính kèm
    Võ Hưng
    Alliedsolutions Pte Ltd
    Hidden Content
    0989 78 58 98
    Skype Hungvoaspl

  2. Bài viết của "Voxuanhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bạn có hướng dẫn kết nối intouch với plc omron ko? hướng dẫn cho mọi người đy

  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dungktv Xem bài viết
    Bạn có hướng dẫn kết nối intouch với plc omron ko? hướng dẫn cho mọi người đy
    Kết nối Intouch với Omron qua Kepware dùng Hotlink.

  5. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Kết nối Intouch với Omron qua Kepware dùng Hotlink.
    Kepware mà còn phải dùng hotlink nữa ah? Tưởng nối thẳng dc chứ
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  6. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
    Kepware mà còn phải dùng hotlink nữa ah? Tưởng nối thẳng dc chứ
    Ý anhnamhm muốn nói là dùng kepware kết nối vs PLC Omron qua hostlink. Còn Intouch vs kepware làm như vs mọi OPC khác.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  7. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Ý anhnamhm muốn nói là dùng kepware kết nối vs PLC Omron qua hostlink. Còn Intouch vs kepware làm như vs mọi OPC khác.
    Còn ý mình là Kepware nối thẳng Omron PLC.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  8. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
    Còn ý mình là Kepware nối thẳng Omron PLC.
    Đúng rồi Kepware nối thẳng với Omron PLC qua Device Driver HostLink. Còn Intouch với Kep thì như bt

  9. #8
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Đúng rồi Kepware nối thẳng với Omron PLC qua Device Driver HostLink. Còn Intouch với Kep thì như bt
    HostLink là phần mềm của Omron phải ko anhnamhm? Mình ko rành về Omron
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  10. #9
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    sử dụng thiết bị omron thì dùng luôn phần mềm opc server omron luôn cho đồng bộ chứ dùng Kepware làm gì cho nó bất tiện.
    Kepware chỉ hổ trợ giao tiếp plc omron qua cổng rs232 hoặc 485 và ethernet thôi không hổ trợ cổng USB
    cho nên bác nào mà sử dụng các dòng cp1l ,cp1e ... chỉ có cổng usb tích hợp sẳn trên plc omron thì không thể kết nối được Kepware(muốn được phải mua thêm cad option board gắn vào plc) ,còn dùng opc server omron thì coi như kết nối vô tư cáp USB,RS232,EHERNET,.... tất cả OK hết

  11. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
    HostLink là phần mềm của Omron phải ko anhnamhm? Mình ko rành về Omron
    HostLink nó là Driver trong Kepware. Đúng như anh daocongdabl... không phải dòng nào cũng xài được Kep đâu nhé