    chương trình từ S7 manager, nhấn download xuống PLC, chương trình vào những vùng nhớ nào?
    em tìm không ra.. nhưng theo em nghĩ thì PLC có bộ nhớ chương trình thì tât nhiên nó sẽ vào bộ nhớ chương trình... còn đang down xuống mà cup điện thì cái chương trình chứa trong PLC sẽ là chương trình lỗi... em nghĩ như thế này... trong plc có vi xử lý mà code cho vi xử lý đã biên dịch thì nó có phần mở đầu và kết thúc nên khi mở nguồn PLC có lẽ nó đọc chương trình lỗi kia rồi phát hiện lỗi(do chương trình khong toàn vẹn)=> ngừng hoạt động... còn chương trình down xuống không sao thì Khi có điện trở lại PLC sẽ kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và quyết định làm việc tiếp hay khôi phục dữ liệu từ NVRAM

    Em cảm ơn anh... những vấn để anh đưa ra toàn cái em chưa nghĩ tới... tại em mới bắt đầu tìm hiểu được gần 2 tuần thôi.