    Kết nối HMI TP 177 micro với CPU 224XP được không???

    Chào các bác.
    Chả là thế này. Em dùng con S7 200 CPU 224XP, sử dụng để điều khiển biến tần MM420, sử dụng giao thức truyền thông USS với biến tần, khi đó phải dùng Port0 của PLC rồi, bây giờ e muốn kết nối PLC với HMI thông qua cổng Port1 của PLC. Vậy xin hỏi các bác e phải cài đặt như thế nào ah???
    Mong các bác chỉ giú p em với.!!!
    Lần sửa cuối bởi vietthanh123, ngày 11-01-2013 lúc 09:52 PM.

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    đơn giản nhất nếu bác đã làm đc port 0 của PLC với HMI thì chuyển biến tần qua port 1. port 0 dành cho PLC . Đặt lại địa chỉ cho port của PLC khác đi là được thôi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Kết nối tương tự port0,vào systemblock set lai add và baudrate tương ứng với khai báo trong project của hmi là ok
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    20
    9 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    đơn giản nhất nếu bác đã làm đc port 0 của PLC với HMI thì chuyển biến tần qua port 1. port 0 dành cho PLC . Đặt lại địa chỉ cho port của PLC khác đi là được thôi
    E cũng chưa đk biến tần dùng USS bao giờ, nhưng đọc tài liệu hình như là sử dụng USS chỉ có thể kết nối với PLC qua Port 0 thôi thì phải (?)
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Kết nối tương tự port0,vào systemblock set lai add và baudrate tương ứng với khai báo trong project của hmi là ok
    E đã hiểu ý của bác. Đây là lần đầu tiên dùng tới Port 1 của PLC nên mới vào systemblock. Để em đi mua con MM420 rồi làm xem sao.
    Cảm ơn các bác nhiều.

  7. #5
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trong step 7 micro/win bác chọn loại PLC là 224XP rồi vào systemblock-communication port sẽ thấy phần cấu hình cho 2port của PLC 2 port này hoàn toàn độc lập nên cấu hình thoải mái