Thành viên cấp 3
Có vấn đề khi chạy Runtime Alarm logging trong Wincc 6.2 Sp3
Mình làm Wincc 6.2 SP3 trên Win XP. Khi chạy Runtime thì thời gian xảy ra các Even trong ngày không giống với thực tế. Ví dụ như:
Đang ngày 05/09/13 giờ hiện tại là 15h00. Nhưng trên Alarm runtime hiện 23h00 hay 18h00 cùng trong ngày cho các sự kiện, nhưng thực tế chưa tới Time ấy. Hiện tượng này mình chưa khắc phục được. Nó đang là dự án, tự dưng hôm nay gặp lỗi này.
Mong các bạn giúp đỡ khắc phục giúp mình.
-
-
Thành viên cấp 1
số 15 ở dạng BCD nó là 0001-0101
tuy nhiên máy sẽ hiểu là 00010101 trong hệ Bin = 21
anh có thể dùng lệnh đổi ra là được
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
anhnamhm
Mình làm Wincc 6.2 SP3 trên Win XP. Khi chạy Runtime thì thời gian xảy ra các Even trong ngày không giống với thực tế. Ví dụ như:
Đang ngày 05/09/13 giờ hiện tại là 15h00. Nhưng trên Alarm runtime hiện 23h00 hay 18h00 cùng trong ngày cho các sự kiện, nhưng thực tế chưa tới Time ấy. Hiện tượng này mình chưa khắc phục được. Nó đang là dự án, tự dưng hôm nay gặp lỗi này.
Mong các bạn giúp đỡ khắc phục giúp mình.
Chào bạn.
Vấn đề của bạn mình nghĩ là do sai lệch giữa các múi giờ.
Alarm Logging control trong WinCC hỗ trợ ba múi giờ, trong đó có hai loại là giờ chuẩn (UTC) và giờ theo máy tính (Local Time, UTC + xx), ví dụ múi giờ Việt Nam là (UTC + + 07:00).
Bạn thử chọn lại múi giờ trong Alarm Logging control nhé (giống như chọn time zone trong Windows vậy)
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:49 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.