-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
phongnhatdo
Chào Anh.
hiện tại có 2 cách làm vs module này.
1. sử dụng lệnh để config con này, dùng lệnh MOV thôi vào xác định dc số module và địa chỉ buffer ( format là U/G). Cach này phải reference đến các thanh đệm cụ thê nên hơi khó khăn vì nó từ 0-31999 buffers.
2 sử dụng phần mềm config nhé.
link phần mềm và tài liệu :
http://www.meau.com/functions/dms/ge...00002362800000
http://www.meau.com/functions/dms/ge...00001504200000
Còn về Kepware quan trọng nhất là khai báo địa chỉ module để phần mềm có thể trỏ đến đúng. như dùng địa chỉ port, station.
Anh tham khảo nhé. hiện tại cty E FX3U nhiều nhưng ko có module này nên chưa thực nghiệm được.
có gì trao đổi thêm nhé Anh.
Cho anh link cái tool này với Phong ơi:
FX Configurator-EN-L tool
Module của anh là ENET-L ,vô trang chủ kiếm nó bắt nhập ID với pass :D
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:46 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu