các pro cho em hỏi!
Em có con biến tần Mx2 của omron nhung set chạy ở tần số thấp thì thấy động cơ bị giật là sao nhỉ?
Thử sang con động cơ khác vẫn bị thế?
các pro cho em hỏi!
Em có con biến tần Mx2 của omron nhung set chạy ở tần số thấp thì thấy động cơ bị giật là sao nhỉ?
Thử sang con động cơ khác vẫn bị thế?
tăng thời gian tăng toc len la ok
không ăn thua bác ah! kiểu này mang đi bảo hành thôi
Ban do thu dong 3 phase ngo ra cua bien tan xem co bi lech ko
Khả năng bị mất fa rất cao, nghĩa là sẽ có 1fa ngõ ra bị mất nên khi tjan tăng tốc nhanh sẽ lướt wa được, chạy thế 1 là hư động cơ, 2 là biến tần sẽ báo oL thôi
Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!
a nào biết cách thay đổi cài đặt của biến tần mx bằng gửi 1 data tư plc xuống dùng mobus cho e xin 1 ví dụ đơn giản với . e đọc manual nhưng chưa hiểu lắm .
Cái này mình test với biến tần 3G3JX chạy OK rồi.
Xin gửi bạn tham khao nha.
Cài đặt:
http://www.mediafire.com/view/dv5129...ng_Modbus.docx
Chương trình:
http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
Lần sửa cuối bởi chautn_au, ngày 07-17-2014 lúc 12:44 AM.
Đánh dấu