Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: biến tần MX2

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    biến tần MX2

    các pro cho em hỏi!
    Em có con biến tần Mx2 của omron nhung set chạy ở tần số thấp thì thấy động cơ bị giật là sao nhỉ?
    Thử sang con động cơ khác vẫn bị thế?

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    tăng thời gian tăng toc len la ok

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    không ăn thua bác ah! kiểu này mang đi bảo hành thôi

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Ban do thu dong 3 phase ngo ra cua bien tan xem co bi lech ko

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Khả năng bị mất fa rất cao, nghĩa là sẽ có 1fa ngõ ra bị mất nên khi tjan tăng tốc nhanh sẽ lướt wa được, chạy thế 1 là hư động cơ, 2 là biến tần sẽ báo oL thôi
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    a nào biết cách thay đổi cài đặt của biến tần mx bằng gửi 1 data tư plc xuống dùng mobus cho e xin 1 ví dụ đơn giản với . e đọc manual nhưng chưa hiểu lắm .

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chim cánh cụt Xem bài viết
    a nào biết cách thay đổi cài đặt của biến tần mx bằng gửi 1 data tư plc xuống dùng mobus cho e xin 1 ví dụ đơn giản với . e đọc manual nhưng chưa hiểu lắm .
    Cái này mình test với biến tần 3G3JX chạy OK rồi.
    Xin gửi bạn tham khao nha.

    Cài đặt:
    http://www.mediafire.com/view/dv5129...ng_Modbus.docx

    Chương trình:
    http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
    Lần sửa cuối bởi chautn_au, ngày 07-17-2014 lúc 12:44 AM.

  8. Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chautn_au Xem bài viết
    Cái này mình test với biến tần 3G3JX chạy OK rồi.
    Xin gửi bạn tham khao nha.

    Cài đặt:
    http://www.mediafire.com/view/dv5129...ng_Modbus.docx

    Chương trình:
    http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
    thanks a nhiều nhé . e xem qua cái manual của con cp1l đã có j e sẽ hỏi vì e đang tìm hiểu con cp1e .

  10. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chautn_au Xem bài viết
    Cái này mình test với biến tần 3G3JX chạy OK rồi.
    Xin gửi bạn tham khao nha.

    Cài đặt:
    http://www.mediafire.com/view/dv5129...ng_Modbus.docx


    Chương trình:
    http://www.mediafire.com/download/dp...s_RTU_CP1L.cxp
    a ơi cho e hỏi chút . cái D100 trong chương trình dùng để đặt tần số chạy cho biến tần . vậy mình tính giá trị đó thế nào để nạp vào D100 mà đầu ra biến tần chạy ở tần số mong muốn. ví dụ 30 Hz .

  11. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Đang ở
    Bien Hoa
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chim cánh cụt Xem bài viết
    a ơi cho e hỏi chút . cái D100 trong chương trình dùng để đặt tần số chạy cho biến tần . vậy mình tính giá trị đó thế nào để nạp vào D100 mà đầu ra biến tần chạy ở tần số mong muốn. ví dụ 30 Hz .
    Nhập vào vùng nhớ D100 bằng số Hex: VD 30Hz = 1E(Hex).
    Bạn dung lệnh BCD để chuyển từ số Hex=> BCD thì lúc đó nhập vào 30Hx thì BT chạy 30Hz luôn.

  12. Bài viết của "chautn_au" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top