em cũng đang làm với plc s71200 và wincc 7.0 sp2. xin anh cho biết em muốn kết nối s71200 với wincc 7.0 sp2 thì cách thức thực hiện ra sao. em xin cảm ơn nhiều.
Dear Nguyenviet88,
Bạn đã từng làm S7-200 với WinCC chưa ? Nếu rồi thì S7-1200 cũng giống y như vậy chỉ khác bản PC access cho S7-1200 là V1.0 SP4. Khi kết nối với S7-1200 WinCC coi nó là S7-200 với cổng enthernet.Dữ liệu lập trình trong S7-1200 là DB1 sẽ tương đương với vùng nhớ V của s7-200
Nghĩa là toàn bộ data muốn truyền nhận lên WinCC bạn cho vào DB1 , còn các data khác bạn để ở DB khác nhé.và với 1 word ở DB1 chẳng hạn DB1.DBW20 tương đương VW20 trong PC access.Phần còn lại từ PC access lên Wincc thì giống như cũ thôi
Chúc bạn thành công!
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=1645
2 chủ đề này trùng nhau,các bạn có thể tham khảo thêm trong link bên trên,có video,tài liệu hướng dẫn kết nối wincc v7 với s7-1200 và các xử lí các lỗi giao tiếp nữa
E mơi Download đc mọi người down về nha.
http://www.mediafire.com/?l33d3lpg61wf28s
đúng là mọi cái thì củng tranh thủ thời gian,nếu ai đó đả upload lên diển đàn phần mềm hay tài liệu thì các bạn tranh thủ down load ,
để tránh trường hợp link die thì mất công up lần 2 lắm ,nếu mà tài liệu hay phần mềm vài MB thì up nhanh ,nhưng mà vài trăm MB hay vài GB thì nên tranh thủ nhe,ai đâu mà ngồi upload hoài khổ lắm.
Help!
Mình vừa mua module Analog mở rộng SM1234 4AI/2AO, mình đã thử ghi dữ liệu vào vùng nhớ QW96, QW98, QW100, QW102 để xuất tín hiệu đầu ra nhưng không được, vậy cho hỏi các bác trên diên đàn nếu ái đã từng làm với module này hãy chỉ cho mình để có thể đọc được dữ liệu và xuất dữ liệu ra để điêu khiển biến tần nhé. Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn nên Post câu hỏi ở 1 đề tài khác,vì đây là chủ đề sử dụng PC Acess kết nối S7-1200.Lần sau chú ý nhé.
Thấy cách mô tả là thấy có vấn đề rồi.
Module 2AO,mà bạn nói ra 4 vùng QW96, QW98, QW100, QW102 là sao ? Xem lại nhé.Chắc bạn nhầm rồi.
Để điều khiển biến tần thì bạn có dùng hàm thư viện SCALE-NORM gì đó,hoặc có thể tự viết để xuất ngõ ra cho biến tần.Nhớ phải cấu hình trên biến tần nữa nhé.
các bác oi upload len bản PC Access sp4 đi!
Đánh dấu