Thành viên cấp 3

Gửi bởi
tran_hieu0983
Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện.
Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.
Nếu làm vậy không được dùng Winhex để format thẻ và sau đó cấu hình lại cấu hình CPU là ok. Trường hợp ko xong đem tới TT Cơ
điện tử mình xử lý cho.
Thân
Cảm ơn Anh. Nhưng em ở HN. Anh có thể nói rõ về vấn đề "mạng đút profibus được không" vì em làm kể cả con CPU khác rất hay gặp trường hợp này.
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
anhnamhm
Cảm ơn Anh. Nhưng em ở HN. Anh có thể nói rõ về vấn đề "mạng đút profibus được không" vì em làm kể cả con CPU khác rất hay gặp trường hợp này.
SF k phải là lỗi Profibus, nó là lỗi phần mềm hoặc phần cứng:
VD:Phần mềm:Khi anh viết chương trình gọi 1 biến DB nào đó mà anh chưa tạo DB đó ra; hoặc anh tạo 1 địa chỉ M, hoặc FC,Fb vượt quá con số PLC cho phép (VD M999999.0; Fc30000...) và 1 số lỗi khác nữa hoặc gọi I/O mà hwconfig k có
Phần cứng: phần cứng config và thiết bị k trùng nhau
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
SF k phải là lỗi Profibus, nó là lỗi phần mềm hoặc phần cứng:
VD:Phần mềm:Khi anh viết chương trình gọi 1 biến DB nào đó mà anh chưa tạo DB đó ra; hoặc anh tạo 1 địa chỉ M, hoặc FC,Fb vượt quá con số PLC cho phép (VD M999999.0; Fc30000...) và 1 số lỗi khác nữa hoặc gọi I/O mà hwconfig k có
Phần cứng: phần cứng config và thiết bị k trùng nhau
Minh mới Download HW chưa có chương trình bạn à. Với lại mình chỉ cấu hình 2 CPU với truyền thông thôi.Chưa thêm module vì đang test thử.
Mình biết SF là lỗi hệ thống. Cái bạn nói mình hiểu.
Như anh Hiếu nói là dung MRES của Step7. Bạn biết có thể nói qua cho mình được không?
-
-
Thành viên cấp 3
[QUOTE=tran_hieu0983;38455]
Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.
Chức năng MRES trên Step7 là như thế nào anh nhỉ? Em chưa dùng. Nhưng nếu CPU không online được thì liệu có reset được không? Em chưa dùng cái này. Anh có thể nói qua được không
-
-
Thành viên cấp 4
[QUOTE=anhnamhm;38474]

Gửi bởi
tran_hieu0983
Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.
Chức năng MRES trên Step7 là như thế nào anh nhỉ? Em chưa dùng. Nhưng nếu CPU không online được thì liệu có reset được không? Em chưa dùng cái này. Anh có thể nói qua được không
K online dc thì k thể dùng dc chức năng này
Đe dung chuc nang MRES trong cửa sổ Step7 Manager anh nhấn Ctrl+I
-
-
Thành viên cấp 4
Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
Em nghĩ cái này k phải lỗi Profile bus, này là lỗi của PLC: ví dụ lỗi chương trình, gọi DB nhưng chưa tạo DB, bên S7-400 thì nó sẽ là internal fault.
Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện
Em nghĩ BF là do các thành phần về mạng chưa hoàn thiện: profilebus, ethernet...
Các OB chẩn đoán nhưng họ viêt cũng công phu và pro lém
Cũng k có gì cao siêu lắm đâu anh Hiếu, chủ yếu dùng các hàm hệ thống đọc tráng thái lúc bị lỗi để biết lỗi gì, dùng các biến chức năng có sẵn của OB để có nhiều hơn thông tin để người vận hành có thêm thông tin về lỗi chứ chức năng chính vẫn là bypass như anh Hiếu nói.
Một hệ thống đang chạy mà lỗi xảy ra mà chưa hiểu lỗi đó là gì thì điều tuyệt đối cấm " Bypass lỗi" vì có thể nó bypass luôn các lỗi mình chưa biết là sập hệ thống mấy anh bảo trì lãnh đủ luôn.
Cái này đúng như anh Hiếu nói, cho nên khi bypass thì mình phải biết mình đang làm cái gì, bypass cái gì, nếu chúng ta hiểu dc thì sẽ chẳng có gì lo lắng cả
-
-
Thành viên cấp 4
chào mọi người, em có 1 chú 319 3 PN/DP. em dùng thẻ 512K nó cũng không thể nhận. em đọc manual thì có thể dùng thẻ 512K. em không rõ lỗi này. em chưa thử với thẻ 2MB vì chưa có thẻ đó. chắc cũng tương tự như của anh Hiếu. mà ở đây con này của em chưa có làm gì cả. mới nguyên, em mới up và down phần cứng thôi. thẻ 512K hiện tại không xài đk với nó, xài 512K với CPU 315 thì ok không vấn đề gì cả. mong mọi người góp ý.
Thanks
Kế
-
-
Thành viên cấp 2
Chào thanhke_auto,
Cái thẻ 512k của bạn đã cắm vào CPu315-2DP trước rồi mới cắm vào CPu319 đúng ko ? Với Siemen khi bạn cắm 1 thẻ nhớ trắng (mua mới chưa chắc đã trắng nhé vì có thể bên nhà cung cấp họ có mượn để test j đó nhưng cũng ko lo 99% thẻ mới là trắng) vào CPU thì CPU đó sẽ chép các System block vào thẻ. Và từ đó thẻ nhớ đó chỉ có thể sử dụng cho các CPU cùng dòng (tức là thẻ nhớ 512k của bạn chỉ có thể sử dụng cho các cpu 315-2DP thôi ) Khi cắm thẻ nhớ 513k đó vào CPU 319 đèn stop sẽ nhấp nháy hoài mà ko dừng đc nên cũng ko thể kết nối máy tính với CPU được. Bạn có thể reset thẻ nhớ về factory setting rồi thử lại sẽ ok đó
Võ Duy Hùng
Mobile: +84 989 807 174
Email:
Hidden Content
---------------------------------------------------------------
-
Bài viết của "hungvd" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
K biết trong thẻ nhớ của anh có chương trình gì chưa? cho dù anh mới config phần cứng nhưng nếu trong thẻ nhớ của anh có phần mềm rồi thì nó load chương trình từ trong đó ra ( anh có chắc đã reset hết bộ nhớ?), khi anh down phần cứng xuống cũng có thể xảy ra SF
MRES thì anh phải kết nối dc với PLC thì mới dùng dc, anh vào PLC --> diagnostic/setting -->operating mode hoặc anh nhấn Ctrl+I (em nhớ k nhầm thì có các nút start, stop,mres...)
Cách khác anh có thể vào file -->s7 memory card -->delete nếu anh kết nối thẻ nhớ với máy tính
Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 11-16-2013 lúc 11:41 AM.
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
K biết trong thẻ nhớ của anh có chương trình gì chưa? cho dù anh mới config phần cứng nhưng nếu trong thẻ nhớ của anh có phần mềm rồi thì nó load chương trình từ trong đó ra ( anh có chắc đã reset hết bộ nhớ?), khi anh down phần cứng xuống cũng có thể xảy ra SF
MRES thì anh phải kết nối dc với PLC thì mới dùng dc, anh vào PLC --> diagnostic/setting -->operating mode hoặc anh nhấn Ctrl+I (em nhớ k nhầm thì có các nút start, stop,mres...)
Cách khác anh có thể vào file -->s7 memory card -->delete nếu anh kết nối thẻ nhớ với máy tính
Hi Hiêu
Mình dùng công cụ Ctrl+I và cách 2 của bạn nhưng không khả quan lắm.
-