				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  Mechatronic_Hieu  
 có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
 Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau
 
 
 
 Gặp lỗi thì không online được nữa và không dowload được. Diagnostic không có gì bạn à. chỉ báo trạng thái Stop và Run thôi.
 Như trên thẻ nhớ đấy mình mang sang CPU khac thì làm cho CPU khac không Run được.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  tran_hieu0983  
 Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
 Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện.
 
 Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.
 
 Nếu làm vậy không được dùng Winhex để format thẻ và sau đó cấu hình lại cấu hình CPU là ok. Trường hợp ko xong đem tới TT Cơ
 điện tử mình xử lý cho.
 
 Thân
 
 
 
 Cảm ơn Anh. Nhưng em ở HN. Anh có thể nói rõ về vấn đề "mạng đút profibus được không" vì em làm kể cả con CPU khác rất hay gặp trường hợp này.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  anhlv.ddt  
 rút thẻ ra khi còn nguồn cho PLC sao? 
 
 
 KHông anh à. Em tắt PLC rồi rút chứ. Em làm S7 300 cũng tương đối nên không quên cái này được
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							[QUOTE=tran_hieu0983;38455]
 Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.
 
 Chức năng MRES trên Step7 là như thế nào anh nhỉ? Em chưa dùng. Nhưng nếu CPU không online được thì liệu có reset được không? Em chưa dùng cái này. Anh có thể nói qua được không
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							[QUOTE=anhnamhm;38474]
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  tran_hieu0983  
 Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko. 
 
 Chức năng MRES trên Step7 là như thế nào anh nhỉ? Em chưa dùng. Nhưng nếu CPU không online được thì liệu có reset được không? Em chưa dùng cái này. Anh có thể nói qua được không
 
 
 
 K online dc thì k thể dùng dc chức năng này
 Đe dung chuc nang MRES trong cửa sổ Step7 Manager anh nhấn Ctrl+I
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  anhnamhm  
 Cảm ơn Anh. Nhưng em ở HN. Anh có thể nói rõ về vấn đề "mạng đút profibus được không" vì em làm kể cả con CPU khác rất hay gặp trường hợp này. 
 
 
 SF k phải là lỗi Profibus, nó là lỗi phần mềm hoặc phần cứng:
 VD:Phần mềm:Khi anh viết chương trình gọi 1 biến DB nào đó mà anh chưa tạo DB đó ra; hoặc anh tạo 1 địa chỉ M, hoặc FC,Fb vượt quá con số PLC cho phép (VD M999999.0; Fc30000...) và 1 số lỗi khác nữa hoặc gọi I/O mà hwconfig k có
 Phần cứng: phần cứng config và thiết bị k trùng nhau
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  Mechatronic_Hieu  
 SF k phải là lỗi Profibus, nó là lỗi phần mềm hoặc phần cứng:
 VD:Phần mềm:Khi anh viết chương trình gọi 1 biến DB nào đó mà anh chưa tạo DB đó ra; hoặc anh tạo 1 địa chỉ M, hoặc FC,Fb vượt quá con số PLC cho phép (VD M999999.0; Fc30000...) và 1 số lỗi khác nữa hoặc gọi I/O mà hwconfig k có
 Phần cứng: phần cứng config và thiết bị k trùng nhau
 
 
 
 Minh mới Download HW chưa có chương trình bạn à. Với lại mình chỉ cấu hình 2 CPU với truyền thông thôi.Chưa thêm module vì đang test thử.
 Mình biết SF là lỗi hệ thống. Cái bạn nói mình hiểu.
 Như anh Hiếu nói là dung MRES của Step7. Bạn biết có thể nói qua cho mình được không?
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							K biết trong thẻ nhớ của anh có chương trình gì chưa? cho dù anh mới config phần cứng nhưng nếu trong thẻ nhớ của anh có phần mềm rồi thì nó load chương trình từ trong đó ra ( anh có chắc đã reset hết bộ nhớ?), khi anh down phần cứng xuống cũng có thể xảy ra SF
 MRES thì anh phải kết nối dc với PLC thì mới dùng dc, anh vào PLC --> diagnostic/setting -->operating mode hoặc anh nhấn Ctrl+I (em nhớ k nhầm thì có các nút start, stop,mres...)
 Cách khác anh có thể vào file -->s7 memory card -->delete nếu anh kết nối thẻ nhớ với máy tính
 
 
 
 
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 11-16-2013 lúc 11:41 AM.
					
					
				 
 
 
 
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Gửi bởi  Mechatronic_Hieu  
 K biết trong thẻ nhớ của anh có chương trình gì chưa? cho dù anh mới config phần cứng nhưng nếu trong thẻ nhớ của anh có phần mềm rồi thì nó load chương trình từ trong đó ra ( anh có chắc đã reset hết bộ nhớ?), khi anh down phần cứng xuống cũng có thể xảy ra SF
 MRES thì anh phải kết nối dc với PLC thì mới dùng dc, anh vào PLC --> diagnostic/setting -->operating mode hoặc anh nhấn Ctrl+I (em nhớ k nhầm thì có các nút start, stop,mres...)
 Cách khác anh có thể vào file -->s7 memory card -->delete nếu anh kết nối thẻ nhớ với máy tính
 
 
 
 Hi Hiêu
 
 Mình dùng công cụ Ctrl+I và cách 2 của bạn nhưng không khả quan lắm.
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							Anh kiểm tra thử trong thẻ nhớ đã xoá hết chương trình chưa? Nếu thẻ nhớ trống anh gắn lại vào PLC, kết nối máy tính với PLC.
 Copy system data từ hardware config(last version) vào phần software và sau đó download chương trình vào memory card.
 Sau đó xảy ra hiện ượng gì anh gửi lên để mọi người thảo luận tiếp
 
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			