Anh copy system data từ hardware config(last version) vào phần software và sau đó download chương trình vào memory card: PLC-->download user program to memory card. Hiện giờ thì còn các đèn nào sáng vậy anh?
Gm: Hidden Content
anh Mechatronic_Hiếu ơi, anh có dùng facebook hay skype không ạ
Rất tiếc mình k dùng cái nào, anh cứ làm từ từ rồi mô tả lên diễn đàn để mọi người cùng giải quyết
Gm: Hidden Content
Hồi trước thằng bạn em làm profibus giao tiếp giữa con 315 2DP và con 214 cũng gặp lỗi này. Ban đầu nó tưởng là do thẻ nhớ của con 315 rồi nó tìm mua thay thẻ nhớ nhưng vẫn không được, sau này nó thay con 214 mã khác thì lại được.
Chào thanhke_auto,
Cái thẻ 512k của bạn đã cắm vào CPu315-2DP trước rồi mới cắm vào CPu319 đúng ko ? Với Siemen khi bạn cắm 1 thẻ nhớ trắng (mua mới chưa chắc đã trắng nhé vì có thể bên nhà cung cấp họ có mượn để test j đó nhưng cũng ko lo 99% thẻ mới là trắng) vào CPU thì CPU đó sẽ chép các System block vào thẻ. Và từ đó thẻ nhớ đó chỉ có thể sử dụng cho các CPU cùng dòng (tức là thẻ nhớ 512k của bạn chỉ có thể sử dụng cho các cpu 315-2DP thôi ) Khi cắm thẻ nhớ 513k đó vào CPU 319 đèn stop sẽ nhấp nháy hoài mà ko dừng đc nên cũng ko thể kết nối máy tính với CPU được. Bạn có thể reset thẻ nhớ về factory setting rồi thử lại sẽ ok đó
Võ Duy Hùng
Mobile: +84 989 807 174
Email: Hidden Content
---------------------------------------------------------------
Đánh dấu