Đăng Ký
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 26

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết

    Question Gặp Lỗi CPU S7-300 315-2PN/DP khi cắm thẻ nhớ vào.

    Mình gặp vấn đề thế này mong các bạn có kinh nghiệm giúp:
    Con 315 2PN/DP mới mua về trước đấy mình vẫn thực hiện download và Run bình thường.
    Sau khi mình làm truyền thông Profibus với con 318 2DP thì con 315 báo lỗi 2 đèn SF và BF1 đèn Stop nháy liên tục.
    Mình đã chuyển sang chế độ MRES nhưng không thể format được thẻ nhớ. Mình Rút thẻ nhớ ra và Run PLC khi không có thẻ thì CPU vẫn bình thường. Cứ cắm thẻ vào là lỗi xuất hiện.
    Mình lấy 1 thẻ nhớ khác của CPU khác cắm vào nó cũng có lỗi SF.
    Vấn đề là thẻ nhớ không thể Format. Mong các bạn chẩn đoán lỗi.
    Note. Cấu hình config ok vì trước đấy vẫn chạy bình thường.

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
    Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
    Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau
    Nếu lỗi thì khỏi down 2 khối kia xuống mà hiếu
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
    Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau
    Hi, Với phần Diagnostic mà đọc chỉ phỏng đoán khoảng 70-80% thôi chứ thông tin trả về từ các phần parameter đó còn thiếu xót lắm.

    Một hệ thống đang chạy mà lỗi xảy ra mà chưa hiểu lỗi đó là gì thì điều tuyệt đối cấm " Bypass lỗi" vì có thể nó bypass luôn các lỗi mình chưa biết là sập hệ thống mấy anh bảo trì lãnh đủ luôn. ^_^". Với các chương trình lớn thì người ta sẽ viết có đủ: OB85/87/121/122.. - Các OB chẩn đoán nhưng họ viêt cũng công phu và pro lém. - Những hệ thống dùng 317-318 là lớn rồi thì việc bypass là cần phải coi lại. Hi.

    Đó chỉ là cách suy nghĩ của mình thôi nhé. Hi
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  6. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
    Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau
    Gặp lỗi thì không online được nữa và không dowload được. Diagnostic không có gì bạn à. chỉ báo trạng thái Stop và Run thôi.
    Như trên thẻ nhớ đấy mình mang sang CPU khac thì làm cho CPU khac không Run được.

  7. #6
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    rút thẻ ra khi còn nguồn cho PLC sao?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  8. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    rút thẻ ra khi còn nguồn cho PLC sao?
    Rút thẻ nhớ khi còn nguồn vẫn OK. thực ra ko có hư đâu. Chẳng wa hù sinh viên thôi. Đó ko phải lỗi

    P/s: Offline miền Bắc đi Việt Anh ui.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    rút thẻ ra khi còn nguồn cho PLC sao?
    KHông anh à. Em tắt PLC rồi rút chứ. Em làm S7 300 cũng tương đối nên không quên cái này được

  10. #9
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Ý em là nếu PLC stop, chỉ bị lỗi PLC chứ gắn thẻ vào vẫn còn download dc mà đúng k anh?

  11. #10
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Mình gặp vấn đề thế này mong các bạn có kinh nghiệm giúp:
    Con 315 2PN/DP mới mua về trước đấy mình vẫn thực hiện download và Run bình thường.
    Sau khi mình làm truyền thông Profibus với con 318 2DP thì con 315 báo lỗi 2 đèn SF và BF1 đèn Stop nháy liên tục.
    Mình đã chuyển sang chế độ MRES nhưng không thể format được thẻ nhớ. Mình Rút thẻ nhớ ra và Run PLC khi không có thẻ thì CPU vẫn bình thường. Cứ cắm thẻ vào là lỗi xuất hiện.
    Mình lấy 1 thẻ nhớ khác của CPU khác cắm vào nó cũng có lỗi SF.
    Vấn đề là thẻ nhớ không thể Format. Mong các bạn chẩn đoán lỗi.
    Note. Cấu hình config ok vì trước đấy vẫn chạy bình thường.
    Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
    Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện.

    Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.

    Nếu làm vậy không được dùng Winhex để format thẻ và sau đó cấu hình lại cấu hình CPU là ok. Trường hợp ko xong đem tới TT Cơ điện tử mình xử lý cho.

    Thân
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top