Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
Mình gặp vấn đề thế này mong các bạn có kinh nghiệm giúp:
Con 315 2PN/DP mới mua về trước đấy mình vẫn thực hiện download và Run bình thường.
Sau khi mình làm truyền thông Profibus với con 318 2DP thì con 315 báo lỗi 2 đèn SF và BF1 đèn Stop nháy liên tục.
Mình đã chuyển sang chế độ MRES nhưng không thể format được thẻ nhớ. Mình Rút thẻ nhớ ra và Run PLC khi không có thẻ thì CPU vẫn bình thường. Cứ cắm thẻ vào là lỗi xuất hiện.
Mình lấy 1 thẻ nhớ khác của CPU khác cắm vào nó cũng có lỗi SF.
Vấn đề là thẻ nhớ không thể Format. Mong các bạn chẩn đoán lỗi.
Note. Cấu hình config ok vì trước đấy vẫn chạy bình thường.
Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện.

Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.

Nếu làm vậy không được dùng Winhex để format thẻ và sau đó cấu hình lại cấu hình CPU là ok. Trường hợp ko xong đem tới TT Cơ điện tử mình xử lý cho.

Thân