-
Thành viên cấp 3
Gặp Lỗi CPU S7-300 315-2PN/DP khi cắm thẻ nhớ vào.
Mình gặp vấn đề thế này mong các bạn có kinh nghiệm giúp:
Con 315 2PN/DP mới mua về trước đấy mình vẫn thực hiện download và Run bình thường.
Sau khi mình làm truyền thông Profibus với con 318 2DP thì con 315 báo lỗi 2 đèn SF và BF1 đèn Stop nháy liên tục.
Mình đã chuyển sang chế độ MRES nhưng không thể format được thẻ nhớ. Mình Rút thẻ nhớ ra và Run PLC khi không có thẻ thì CPU vẫn bình thường. Cứ cắm thẻ vào là lỗi xuất hiện.
Mình lấy 1 thẻ nhớ khác của CPU khác cắm vào nó cũng có lỗi SF.
Vấn đề là thẻ nhớ không thể Format. Mong các bạn chẩn đoán lỗi.
Note. Cấu hình config ok vì trước đấy vẫn chạy bình thường.
-
-
Thành viên cấp 4
có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau
-
-
Thành viên Đồng
rút thẻ ra khi còn nguồn cho PLC sao?
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau
Nếu lỗi thì khỏi down 2 khối kia xuống mà hiếu
-
-
Thành viên cấp 4
Ý em là nếu PLC stop, chỉ bị lỗi PLC chứ gắn thẻ vào vẫn còn download dc mà đúng k anh?
-
-
Little PLC


Gửi bởi
anhnamhm
Mình gặp vấn đề thế này mong các bạn có kinh nghiệm giúp:
Con 315 2PN/DP mới mua về trước đấy mình vẫn thực hiện download và Run bình thường.
Sau khi mình làm truyền thông Profibus với con 318 2DP thì con 315 báo lỗi 2 đèn SF và BF1 đèn Stop nháy liên tục.
Mình đã chuyển sang chế độ MRES nhưng không thể format được thẻ nhớ. Mình Rút thẻ nhớ ra và Run PLC khi không có thẻ thì CPU vẫn bình thường. Cứ cắm thẻ vào là lỗi xuất hiện.
Mình lấy 1 thẻ nhớ khác của CPU khác cắm vào nó cũng có lỗi SF.
Vấn đề là thẻ nhớ không thể Format. Mong các bạn chẩn đoán lỗi.
Note. Cấu hình config ok vì trước đấy vẫn chạy bình thường.
Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện.
Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.
Nếu làm vậy không được dùng Winhex để format thẻ và sau đó cấu hình lại cấu hình CPU là ok. Trường hợp ko xong đem tới TT Cơ điện tử mình xử lý cho.
Thân
-
-
Little PLC


Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
có thể gửi cái diagnostic lên dc k anh? như vậy dễ chuẩn đoán hơn.
Anh thử tạo OB121 và OB86 trong chương trình sẽ giúp PLC k tắt và sau đó mình chuẩn đoán lỗi sau
Hi, Với phần Diagnostic mà đọc chỉ phỏng đoán khoảng 70-80% thôi chứ thông tin trả về từ các phần parameter đó còn thiếu xót lắm.
Một hệ thống đang chạy mà lỗi xảy ra mà chưa hiểu lỗi đó là gì thì điều tuyệt đối cấm " Bypass lỗi" vì có thể nó bypass luôn các lỗi mình chưa biết là sập hệ thống mấy anh bảo trì lãnh đủ luôn. ^_^". Với các chương trình lớn thì người ta sẽ viết có đủ: OB85/87/121/122.. - Các OB chẩn đoán nhưng họ viêt cũng công phu và pro lém. - Những hệ thống dùng 317-318 là lớn rồi thì việc bypass là cần phải coi lại. Hi.
Đó chỉ là cách suy nghĩ của mình thôi nhé. Hi
-
The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
-
Little PLC


Gửi bởi
anhlv.ddt
rút thẻ ra khi còn nguồn cho PLC sao?
Rút thẻ nhớ khi còn nguồn vẫn OK. thực ra ko có hư đâu. Chẳng wa hù sinh viên thôi. Đó ko phải lỗi 
P/s: Offline miền Bắc đi Việt Anh ui.
-
-
Thành viên cấp 4
Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
Em nghĩ cái này k phải lỗi Profile bus, này là lỗi của PLC: ví dụ lỗi chương trình, gọi DB nhưng chưa tạo DB, bên S7-400 thì nó sẽ là internal fault.
Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện
Em nghĩ BF là do các thành phần về mạng chưa hoàn thiện: profilebus, ethernet...
Các OB chẩn đoán nhưng họ viêt cũng công phu và pro lém
Cũng k có gì cao siêu lắm đâu anh Hiếu, chủ yếu dùng các hàm hệ thống đọc tráng thái lúc bị lỗi để biết lỗi gì, dùng các biến chức năng có sẵn của OB để có nhiều hơn thông tin để người vận hành có thêm thông tin về lỗi chứ chức năng chính vẫn là bypass như anh Hiếu nói.
Một hệ thống đang chạy mà lỗi xảy ra mà chưa hiểu lỗi đó là gì thì điều tuyệt đối cấm " Bypass lỗi" vì có thể nó bypass luôn các lỗi mình chưa biết là sập hệ thống mấy anh bảo trì lãnh đủ luôn.
Cái này đúng như anh Hiếu nói, cho nên khi bypass thì mình phải biết mình đang làm cái gì, bypass cái gì, nếu chúng ta hiểu dc thì sẽ chẳng có gì lo lắng cả
-
-
Thành viên cấp 4
chào mọi người, em có 1 chú 319 3 PN/DP. em dùng thẻ 512K nó cũng không thể nhận. em đọc manual thì có thể dùng thẻ 512K. em không rõ lỗi này. em chưa thử với thẻ 2MB vì chưa có thẻ đó. chắc cũng tương tự như của anh Hiếu. mà ở đây con này của em chưa có làm gì cả. mới nguyên, em mới up và down phần cứng thôi. thẻ 512K hiện tại không xài đk với nó, xài 512K với CPU 315 thì ok không vấn đề gì cả. mong mọi người góp ý.
Thanks
Kế
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:12 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu