Em nghĩ cái này k phải lỗi Profile bus, này là lỗi của PLC: ví dụ lỗi chương trình, gọi DB nhưng chưa tạo DB, bên S7-400 thì nó sẽ là internal fault.Đèn SF thì do lỗi Profibus. Có thể mạng đút...
Em nghĩ BF là do các thành phần về mạng chưa hoàn thiện: profilebus, ethernet...Đèn BF1 thì do cấu hình Ethernet chưa hoàn thiện
Cũng k có gì cao siêu lắm đâu anh Hiếu, chủ yếu dùng các hàm hệ thống đọc tráng thái lúc bị lỗi để biết lỗi gì, dùng các biến chức năng có sẵn của OB để có nhiều hơn thông tin để người vận hành có thêm thông tin về lỗi chứ chức năng chính vẫn là bypass như anh Hiếu nói.Các OB chẩn đoán nhưng họ viêt cũng công phu và pro lém
Cái này đúng như anh Hiếu nói, cho nên khi bypass thì mình phải biết mình đang làm cái gì, bypass cái gì, nếu chúng ta hiểu dc thì sẽ chẳng có gì lo lắng cảMột hệ thống đang chạy mà lỗi xảy ra mà chưa hiểu lỗi đó là gì thì điều tuyệt đối cấm " Bypass lỗi" vì có thể nó bypass luôn các lỗi mình chưa biết là sập hệ thống mấy anh bảo trì lãnh đủ luôn.






Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu