[QUOTE=tran_hieu0983;38455]
Còn về vấn đề cắm thẻ nhớ vào là bị lỗi là thẻ nhớ có Program của một cấu hình khác. Vì vậy phải đưa một thẻ rỗng - thẻ chắc. Hoặc dùng chức năng Mres trên Step 7 chứ bạn dùng Switch thì lúc được lúc ko.
Chức năng MRES trên Step7 là như thế nào anh nhỉ? Em chưa dùng. Nhưng nếu CPU không online được thì liệu có reset được không? Em chưa dùng cái này. Anh có thể nói qua được không
Gm: Hidden Content
SF k phải là lỗi Profibus, nó là lỗi phần mềm hoặc phần cứng:
VD:Phần mềm:Khi anh viết chương trình gọi 1 biến DB nào đó mà anh chưa tạo DB đó ra; hoặc anh tạo 1 địa chỉ M, hoặc FC,Fb vượt quá con số PLC cho phép (VD M999999.0; Fc30000...) và 1 số lỗi khác nữa hoặc gọi I/O mà hwconfig k có
Phần cứng: phần cứng config và thiết bị k trùng nhau
Gm: Hidden Content
Minh mới Download HW chưa có chương trình bạn à. Với lại mình chỉ cấu hình 2 CPU với truyền thông thôi.Chưa thêm module vì đang test thử.
Mình biết SF là lỗi hệ thống. Cái bạn nói mình hiểu.
Như anh Hiếu nói là dung MRES của Step7. Bạn biết có thể nói qua cho mình được không?
K biết trong thẻ nhớ của anh có chương trình gì chưa? cho dù anh mới config phần cứng nhưng nếu trong thẻ nhớ của anh có phần mềm rồi thì nó load chương trình từ trong đó ra ( anh có chắc đã reset hết bộ nhớ?), khi anh down phần cứng xuống cũng có thể xảy ra SF
MRES thì anh phải kết nối dc với PLC thì mới dùng dc, anh vào PLC --> diagnostic/setting -->operating mode hoặc anh nhấn Ctrl+I (em nhớ k nhầm thì có các nút start, stop,mres...)
Cách khác anh có thể vào file -->s7 memory card -->delete nếu anh kết nối thẻ nhớ với máy tính
Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 11-16-2013 lúc 11:41 AM.
Gm: Hidden Content
Anh kiểm tra thử trong thẻ nhớ đã xoá hết chương trình chưa? Nếu thẻ nhớ trống anh gắn lại vào PLC, kết nối máy tính với PLC.
Copy system data từ hardware config(last version) vào phần software và sau đó download chương trình vào memory card.
Sau đó xảy ra hiện ượng gì anh gửi lên để mọi người thảo luận tiếp
Gm: Hidden Content
Đánh dấu