Mechatronic_Hieu
Anh kiểm tra thử trong thẻ nhớ đã xoá hết chương trình chưa? Nếu thẻ nhớ trống anh gắn lại vào PLC, kết nối máy tính với PLC.
Copy system data từ hardware config(last version) vào phần software và sau đó download chương trình vào memory card.
Sau đó xảy ra hiện ượng gì anh gửi lên để mọi người thảo luận tiếp
Thẻ nhớ vẫn chạy chương trình đấy. Không reset được bằng 2 phương pháp đấy bạn à. Online được nhé. Mình có đưa ảnh lên nhưng nothing.
-