Đăng Ký
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 26 của 26
  1. #21
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Anh kiểm tra thử trong thẻ nhớ đã xoá hết chương trình chưa? Nếu thẻ nhớ trống anh gắn lại vào PLC, kết nối máy tính với PLC.
    Copy system data từ hardware config(last version) vào phần software và sau đó download chương trình vào memory card.
    Sau đó xảy ra hiện ượng gì anh gửi lên để mọi người thảo luận tiếp
    Thẻ nhớ vẫn chạy chương trình đấy. Không reset được bằng 2 phương pháp đấy bạn à. Online được nhé. Mình có đưa ảnh lên nhưng nothing.

  2. #22
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Anh copy system data từ hardware config(last version) vào phần software và sau đó download chương trình vào memory card: PLC-->download user program to memory card. Hiện giờ thì còn các đèn nào sáng vậy anh?

  3. #23
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    103
    Thanks
    17
    13 lượt trong 11 bài viết
    anh Mechatronic_Hiếu ơi, anh có dùng facebook hay skype không ạ

  4. #24
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Rất tiếc mình k dùng cái nào, anh cứ làm từ từ rồi mô tả lên diễn đàn để mọi người cùng giải quyết

  5. #25
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hồi trước thằng bạn em làm profibus giao tiếp giữa con 315 2DP và con 214 cũng gặp lỗi này. Ban đầu nó tưởng là do thẻ nhớ của con 315 rồi nó tìm mua thay thẻ nhớ nhưng vẫn không được, sau này nó thay con 214 mã khác thì lại được.

  6. #26
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Chào thanhke_auto,

    Cái thẻ 512k của bạn đã cắm vào CPu315-2DP trước rồi mới cắm vào CPu319 đúng ko ? Với Siemen khi bạn cắm 1 thẻ nhớ trắng (mua mới chưa chắc đã trắng nhé vì có thể bên nhà cung cấp họ có mượn để test j đó nhưng cũng ko lo 99% thẻ mới là trắng) vào CPU thì CPU đó sẽ chép các System block vào thẻ. Và từ đó thẻ nhớ đó chỉ có thể sử dụng cho các CPU cùng dòng (tức là thẻ nhớ 512k của bạn chỉ có thể sử dụng cho các cpu 315-2DP thôi ) Khi cắm thẻ nhớ 513k đó vào CPU 319 đèn stop sẽ nhấp nháy hoài mà ko dừng đc nên cũng ko thể kết nối máy tính với CPU được. Bạn có thể reset thẻ nhớ về factory setting rồi thử lại sẽ ok đó
    Võ Duy Hùng