Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    41
    Thanks
    12
    0 lượt trong 0 bài viết

    Giúp thay Biến tần Omron V7 variSpeed bằng E7 Varispeed

    Em có em biến tần V7 varispeed bị hỏng có 1 em E7 Varispeed muấn thay qua mà mãi vẫn chưa được không hiểu sao nữa? em gặp vấn đề ở chế độ dặt tần số ? chế độ chạy đã ok nhưng em V7 đặt theo dòng 4-20mA em E7 la theo áp 0-10v chuyển mãi không nhận? Bác nào chỉ giúp??

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanhavan Xem bài viết
    Em có em biến tần V7 varispeed bị hỏng có 1 em E7 Varispeed muấn thay qua mà mãi vẫn chưa được không hiểu sao nữa? em gặp vấn đề ở chế độ dặt tần số ? chế độ chạy đã ok nhưng em V7 đặt theo dòng 4-20mA em E7 la theo áp 0-10v chuyển mãi không nhận? Bác nào chỉ giúp??
    Ngõ AI2 đó bạn, chuyển SW S1 sang lựa chọn tín hiệu dòng, sau đó thực hiện cài đặt và kết nối dây theo trình tự như sau:
    1. Chọn B1-01 = 1: tín hiệu tần số bên ngoài
    2. Chọn H1-01 = C: Enable ngõ analog AI2 (có thể ko cần dùng bước này)
    3. Chọn H3-09 = 2: Chọn AI2 là ngõ vào tần số fụ
    4. Chọn H3-11 = 2: Chuyển ngõ vào tần số sang AI2
    Kết nối ngõ Analog và các tín hiệu liên wan vào và test nhé. Chúc bạn thành công!!!
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    41
    Thanks
    12
    0 lượt trong 0 bài viết
    Anh cho em hỏi tí là cái em E7 của em đang bị khóa hay sao ấy không nhận cài đặt bác có cách nào mở không em đọc tài liệu mà vẫn không làm đc? thank

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanhavan Xem bài viết
    Anh cho em hỏi tí là cái em E7 của em đang bị khóa hay sao ấy không nhận cài đặt bác có cách nào mở không em đọc tài liệu mà vẫn không làm đc? thank
    A1-01 = 2 là cho fép cài hầu hết các tham số nha bạn. Còn ko được nữa thì cũng có thể bị password rồi. Theo thông tin từ tài liệu của nó chỉ nói có thế thôi.
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!