cách cấu hình biến tần siemens vào mạng PROFIBUS
MỖI KHI CẤU HÌNH BIẾN TẦN VỚI ĐỊA CHỈ 20 TRÊN PLC VÀ SET DIM =20 TREN CARD PROFIBUS
VÀ SET THÔNG SỐ P700=6, P1000=6 VÀ DOWLOAD XUỐNG CPU 315 2PN/DP THÌ XẨY RA LỖI BF1 ĐỎ NHẤP NHÁY ,SF trên CPU, CÁC BIẾN TẦN KHÁC BỊ STOP VÀ RƠT KHỔI MẠNG PROFIBUS. NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ CẤU HÌNH BIẾN TẦN VÀO MẠNG PROFIBUS VÀ SETUP THÔNG SỐ BIẾN TẦN
Lần sửa cuối bởi tranquoctuan, ngày 11-26-2013 lúc 12:06 PM.
-
-
Little PLC
Set P918 = 20 giống như cấu hình trên Card profibus và download xuống. Còn BF là lỗi truyền thông do cấu hình sai hoặc thiết bị nhận ko đúng.