    0 No update cycle time
    bạn không update cycle time mới.
    chu kỳ của bạn hiện tại là bao nhiêu, <<100ms thì đương nhiên là đèn sáng liên tục.
    bạn mô phỏng chạy bởi giá trị chu kì cũ còn lưu trong smw78.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    32
    Thanks
    19
    9 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Techstu Xem bài viết
    0 No update cycle time
    bạn không update cycle time mới.
    chu kỳ của bạn hiện tại là bao nhiêu, <<100ms thì đương nhiên là đèn sáng liên tục.
    bạn mô phỏng chạy bởi giá trị chu kì cũ còn lưu trong smw78.
    Hij, mình đã làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều nhiều luôn nha ^_^.
    Mình hiểu rồi, do lúc mình set chu kỳ 1000ms mà mình không cho nó cập nhật nên có lẽ mặc định nó sẽ lấy 1ms. Vì vậy mình phải set nó thành DB để nó cập nhật cái chu kỳ vừa Move vào ^_^