    Lỗi PWM trong PLC S7 200

    Chào các anh
    Em thử tạo một chương trình đơn giản phát xung PWM, thế nhưng khi đổ vào PLC rồi cho chạy thì Q0.1 sáng liên tục, không có chớp nháy gì hết. Khi em mô phỏng thì vẫn nháy bình thường. Em thử với Q0.0 cũng không được luôn. Có phải PLC của em có vấn đề không? Em xài PLC CPU 214
    Chương trình của em:

    Các anh có hướng giải quyết nào giúp em không ạ?

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    xem lại cấu hình bạn ơi.

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    32
    Thanks
    19
    9 lượt trong 7 bài viết
    cấu hình mình chọn đúng rồi mà.
    1 enable pls
    1 PWM
    0 single
    1 synchronous
    1 ms
    0 No update PTO pulse count
    1 update PWM width
    0 No update cycle time
    Mình chọn như vậy là đúng rồi mà T_T
    Quan trọng là mô phỏng thì được, còn chạy PLC thật thì nó cứ sáng trưng @@

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    0 No update cycle time
    bạn không update cycle time mới.
    chu kỳ của bạn hiện tại là bao nhiêu, <<100ms thì đương nhiên là đèn sáng liên tục.
    bạn mô phỏng chạy bởi giá trị chu kì cũ còn lưu trong smw78.

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    32
    Thanks
    19
    9 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Techstu Xem bài viết
    0 No update cycle time
    bạn không update cycle time mới.
    chu kỳ của bạn hiện tại là bao nhiêu, <<100ms thì đương nhiên là đèn sáng liên tục.
    bạn mô phỏng chạy bởi giá trị chu kì cũ còn lưu trong smw78.
    Hij, mình đã làm được rồi, cảm ơn bạn nhiều nhiều luôn nha ^_^.
    Mình hiểu rồi, do lúc mình set chu kỳ 1000ms mà mình không cho nó cập nhật nên có lẽ mặc định nó sẽ lấy 1ms. Vì vậy mình phải set nó thành DB để nó cập nhật cái chu kỳ vừa Move vào ^_^

  6. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...ng-h%E1%BB%A3p

    Bạn coi tham khảo chương trình mẫu của siemens lấy toàn bộ TIP ở #1.

    Thân
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top