    Sử dụng S7_m_c để tạo tag trong WinCC 6.2 từ Step 7

    Chào các bạn,
    Mình có một vấn đề như sau :
    Trong Instance DB được tạo từ FB, có một số biến mình muốn nhập sang cho Wincc sử dụng kiểu S7_m_c và chức năng
    Operator control & Mornitoring của DB ( Kích chuột phải DB, chọn mục Special Object Properties ) Nó sẽ ra một list các tag của DB đó có thể Mornitoring ở WinCC ( OS Tag or WinCC tag ). Mình đọc tài liệu hướng dẫn của Siemens thì thấy nó có Wizard nào đó của WinCC để inport các tag này nhưng không tìm thấy hướng dẫn cụ thể cho WinCC . Mình đã thử thì có một cách là khai báo Structure type. Điều này nghe có vẻ phức tạp nhưng rất tiện lợi nếu chúng ta có nhiều đối tượng cùng loại Động Cơ, Van, Thiết bị đo. Sẽ rất tiện dụng để tạo các Tag khác nhau cho cùng một loại đối tượng.

    Mong các bạn trong diễn đàn góp ý.
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Bạn insert Wincc vào trong Step 7 thì sẽ làm được chuyện đó rất đơn giản.

    Thân
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Cool

    Cám ơn anh, em làm được rồi

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trunghieu_bkhn Xem bài viết
    Chào các bạn,
    Mình có một vấn đề như sau :
    Trong Instance DB được tạo từ FB, có một số biến mình muốn nhập sang cho Wincc sử dụng kiểu S7_m_c và chức năng
    Operator control & Mornitoring của DB ( Kích chuột phải DB, chọn mục Special Object Properties ) Nó sẽ ra một list các tag của DB đó có thể Mornitoring ở WinCC ( OS Tag or WinCC tag ). Mình đọc tài liệu hướng dẫn của Siemens thì thấy nó có Wizard nào đó của WinCC để inport các tag này nhưng không tìm thấy hướng dẫn cụ thể cho WinCC . Mình đã thử thì có một cách là khai báo Structure type. Điều này nghe có vẻ phức tạp nhưng rất tiện lợi nếu chúng ta có nhiều đối tượng cùng loại Động Cơ, Van, Thiết bị đo. Sẽ rất tiện dụng để tạo các Tag khác nhau cho cùng một loại đối tượng.

    Mong các bạn trong diễn đàn góp ý.
    Dùng công cụ Import OS của Step 7 nhé bạn .