    Question Thiết kế scada đk từ xa.

    xin chào các a !
    em đang nghiên cứu thiết kế hệ scada cho trạm bơm nước sạch, hiện tại thiết bị ở tủ điều khiển gồm các bộ đo mức nước, contactor đóng cắt,một biến tần FC202 đk PID chuyển bơm luân phiên và một bộ đo lưu lượng dòng chảy. Yêu cầu là thiết kế hệ scada điều khiển bơm từ xa (40km), giám sát trạng thái bơm và thời gian bơm. Vì khoảng cách quá xa nên e không biết chọn gỉai pháp nào cho ứng dụng này, các anh tư vấn ạ, nếu được có thể cùng nghiên cứu và làm với em ạ.

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    xin chào các a !
    em đang nghiên cứu thiết kế hệ scada cho trạm bơm nước sạch, hiện tại thiết bị ở tủ điều khiển gồm các bộ đo mức nước, contactor đóng cắt,một biến tần FC202 đk PID chuyển bơm luân phiên và một bộ đo lưu lượng dòng chảy. Yêu cầu là thiết kế hệ scada điều khiển bơm từ xa (40km), giám sát trạng thái bơm và thời gian bơm. Vì khoảng cách quá xa nên e không biết chọn gỉai pháp nào cho ứng dụng này, các anh tư vấn ạ, nếu được có thể cùng nghiên cứu và làm với em ạ.
    nếu bác làm dự án thì liên hệ với mình cùng nhau hợp tác làm
    mình chuyên làm điều khiển từ xa
    đà phone:0988237002
    mail:[email protected]

  3. Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    cảm ơn anh đà, có gì phone anh nhé!
    Theo tìm hiểu thì e thấy có 2 giải pháp đó là: Ethernet và GSM/GPRS
    Nếu dùng ethernet thì về phần thiết bị thì ở trạm bơm đặt 1 con s7-200 + module CP243-1 IT hoặc con s7-1200 luôn, phòng điều khiển và giám sát đặt 1 PC kết nối wincc hay phần mềm scada nào đó + OPC.
    Còn giải pháp dùng GPRS thì thế nào (vẫn đang tìm hiểu), nhưg thấy mấy ae trên dđ nói là GPRS thì ở vn khó mua, k biết thực hư thế nào?
    Mong a e nào từng làm qua hoặc đang tìm hiểu và theard này trao đổi nhé!

  5. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    cảm ơn anh đà, có gì phone anh nhé!
    Theo tìm hiểu thì e thấy có 2 giải pháp đó là: Ethernet và GSM/GPRS
    Nếu dùng ethernet thì về phần thiết bị thì ở trạm bơm đặt 1 con s7-200 + module CP243-1 IT hoặc con s7-1200 luôn, phòng điều khiển và giám sát đặt 1 PC kết nối wincc hay phần mềm scada nào đó + OPC.
    Còn giải pháp dùng GPRS thì thế nào (vẫn đang tìm hiểu), nhưg thấy mấy ae trên dđ nói là GPRS thì ở vn khó mua, k biết thực hư thế nào?
    Mong a e nào từng làm qua hoặc đang tìm hiểu và theard này trao đổi nhé!
    dùng wincc flexible kết nối trực tiếp s7-1200 là ok ,giá thành rẻ, hoặc dùng wincc 7.2 có hổ trợ s7-1200 nhưng giá thành wincc cao hơn wincc flexible
    hoặc có thể dùng luôn TIA V12 vừa lập trình s7-1200 và tích hợp luôn scada

    còn dùng giải pháp opc cũng được ,nhưng nhiều hạn chế lắm
    còn mua modul GSM/GPRS của simens cho s7-1200 thì việt nam không có bán (simens có sản xuất mà việt nam không cho nhập)
    khi nào làm dự án hợp tác cùng anh nhe anh giúp cho
    điều khiển từ xa s7-1200 và s7-200 anh đả làm qua rồi ,nhà máy anh đang sử dụng giải pháp này cho các trạm bơm từ xa

  6. Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    dùng wincc flexible kết nối trực tiếp s7-1200 là ok ,giá thành rẻ, hoặc dùng wincc 7.2 có hổ trợ s7-1200 nhưng giá thành wincc cao hơn wincc flexible
    hoặc có thể dùng luôn TIA V12 vừa lập trình s7-1200 và tích hợp luôn scada

    còn dùng giải pháp opc cũng được ,nhưng nhiều hạn chế lắm
    còn mua modul GSM/GPRS của simens cho s7-1200 thì việt nam không có bán (simens có sản xuất mà việt nam không cho nhập)
    khi nào làm dự án hợp tác cùng anh nhe anh giúp cho
    điều khiển từ xa s7-1200 và s7-200 anh đả làm qua rồi ,nhà máy anh đang sử dụng giải pháp này cho các trạm bơm từ xa
    module GPGS s71200+ anten được phép bán tại VN,bạn phải thuê 1 IP tĩnh của nhà mạng+phần mềm tele control dành cho số trạm bạn bạn dk (càng nhiều trạm thì càng tốn tiền) và tất nhiên thêm vài cái sim

  8. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    module GPGS s71200+ anten được phép bán tại VN,bạn phải thuê 1 IP tĩnh của nhà mạng+phần mềm tele control dành cho số trạm bạn bạn dk (càng nhiều trạm thì càng tốn tiền) và tất nhiên thêm vài cái sim
    module của hãng khác thì k biết, chứ của siemens thì đại lý mới có, chỉ để trưng bày thôi, có anh bạn bảo với mình như v đó.^^. Sử dụng GPRS như mình đã nói tính hiệu k được liên tục, và hay nghẽn mạng (trời mưa, sấm sét,..vv) và cái module của nó k rẻ chút nào. Trong khi đó 1200 có sẵn ethernet, mình múc luôn

  9. #7
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    cảm ơn anh đà, có gì phone anh nhé!
    Theo tìm hiểu thì e thấy có 2 giải pháp đó là: Ethernet và GSM/GPRS
    Nếu dùng ethernet thì về phần thiết bị thì ở trạm bơm đặt 1 con s7-200 + module CP243-1 IT hoặc con s7-1200 luôn, phòng điều khiển và giám sát đặt 1 PC kết nối wincc hay phần mềm scada nào đó + OPC.
    Còn giải pháp dùng GPRS thì thế nào (vẫn đang tìm hiểu), nhưg thấy mấy ae trên dđ nói là GPRS thì ở vn khó mua, k biết thực hư thế nào?
    Mong a e nào từng làm qua hoặc đang tìm hiểu và theard này trao đổi nhé!
    bác ơi bác chú ý khoảng cách là 40KM .Bác chỉ có thể 1 là bác dùng cable quang, WIFI hoặc internet và 3G/GPRS bác nhé. Nếu 1 trạm thì không nói nếu 60 trạm bơm. Bạn cần cân nhắc kết nối quang 3G hay WIFi hoặc Internet vì Tùy ứng dụng giá thành sẽ thay đổi.

  10. #8
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    vote dùng ethernet, thiết bị dễ mua, dễ tìm, dễ sử dụng, tương thích cao, khả năng mở rộng lớn, khoảng cách ko giới hạn, ổn định ....
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  11. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    102
    Thanks
    67
    13 lượt trong 12 bài viết
    Anh Da co thể giúp em nói sơ qua cách thức điều khiển từ xa mà hiện nay nhà máy anh đang dùng được không ? Nếu đặt một bộ PLC S7 200 hoặc S7-1200 tại trạm ..và điều khiển từ xa qua Winflex thì dùng giao thức kết nối thế nào ạ....

    Cám ơn anh !

  12. #10
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenxuanphu Xem bài viết
    Anh Da co thể giúp em nói sơ qua cách thức điều khiển từ xa mà hiện nay nhà máy anh đang dùng được không ? Nếu đặt một bộ PLC S7 200 hoặc S7-1200 tại trạm ..và điều khiển từ xa qua Winflex thì dùng giao thức kết nối thế nào ạ....

    Cám ơn anh !
    giải pháp VPN thế là xong