cảm ơn anh đà, có gì phone anh nhé!

Theo tìm hiểu thì e thấy có 2 giải pháp đó là: Ethernet và GSM/GPRS
Nếu dùng ethernet thì về phần thiết bị thì ở trạm bơm đặt 1 con s7-200 + module CP243-1 IT hoặc con s7-1200 luôn, phòng điều khiển và giám sát đặt 1 PC kết nối wincc hay phần mềm scada nào đó + OPC.
Còn giải pháp dùng GPRS thì thế nào (vẫn đang tìm hiểu), nhưg thấy mấy ae trên dđ nói là GPRS thì ở vn khó mua, k biết thực hư thế nào?
Mong a e nào từng làm qua hoặc đang tìm hiểu và theard này trao đổi nhé!
dùng wincc flexible kết nối trực tiếp s7-1200 là ok ,giá thành rẻ, hoặc dùng wincc 7.2 có hổ trợ s7-1200 nhưng giá thành wincc cao hơn wincc flexible
hoặc có thể dùng luôn TIA V12 vừa lập trình s7-1200 và tích hợp luôn scada
còn dùng giải pháp opc cũng được ,nhưng nhiều hạn chế lắm
còn mua modul GSM/GPRS của simens cho s7-1200 thì việt nam không có bán (simens có sản xuất mà việt nam không cho nhập)
khi nào làm dự án hợp tác cùng anh nhe anh giúp cho
điều khiển từ xa s7-1200 và s7-200 anh đả làm qua rồi ,nhà máy anh đang sử dụng giải pháp này cho các trạm bơm từ xa
-