Bài viết này là của anh " hongminhbv" có nói:
" Mình vừa làm thực tế xong phần này hệ thống của mình gồm 1 CPU315-2DP nối với 3 cái ET 200M chia sẻ với anh em
1- Cấu hình trên hardware thì PLC tự gán địa chỉ cho các I/O trên CPU và trên ET 200M
2- Bạn gạt các công tắc gạt trên Modul ET 200M cho có số đúng với số thứ tự cấu hình trên Hardware
( ví dụ trên Hardware modul ET 200M có địa chỉ (3) 153-1, thì bạn gạt ON công tắc số 1 và 2 trên ET 200M tương tự với các modul khác ) như vậy PLC mới hiểu nó là 3 hay 4....
3- Trên công Rắc Profibus có 01 công tắc gạt thì 2 rắc 2 đầu của trạm ( 1 tại CPU và 1 tại modul ET 200M cuối cùng ) bật lên On các rắc ở giữa bật về Off
4- Tại Rắc Profibus cắm vào CPU phải lắp dây profibus vào đầu vào của rắc ( trên rắc có chỉ dẫn dầu vào và đầu ra ) như vậy tại Rắc cuối lắp vào đầu ra. Hôm trước bị sai chỗ này ( lắp dây tại rắc đầu CPU vào đầu ra ) mà mình cấu hình hoài không nhận dược modul ET 200 M
Nếu tớ nói có gì sai mong mọi người chỉ giúp "

Em vẫn chưa hiểu ở mục thứ 4: Tại sao lại mắc như vậy. Mong các anh chỉ giúp.