    Question Giới hạn output của khối PID

    Hi chào mọi người.
    Hiện tại mình đang sử dụng khối PID, mình đang gặp khó khăn trong vấn đề giới hạn đầu ra của khối PID ( Thông số LMN_PER).
    Vd : Output của LMN_PER trong 0-27648 nhưng bây giờ mình muốn giới hạn nó ở 13824-27648 thì liệu có được ko? Vì mình không thấy thông số nào để giới hạn Output của PID cả.
    Thank mọi người trước.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Vào Start->Siemen automation->Simatic->Step7->PID Control Parameter Assignment
    Vào công cụ trên mở DB tương ứng với khối PID vào cấu hình mục Upper limit và Lower limit
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:


  4. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    80
    Thanks
    8
    0 lượt trong 0 bài viết
    OK mình làm được rồi,
    Ban đầu cứ tưởng nó là giới hạn của tín hiệu input chứ. Thank bạn nhiều.