Em có một vấn đề thắc mắc , mong mọi người đừng cười chê:
Khi em đọc analog về PLC s7200 , em chuyển nó sang dạng số thực để tính toán (cộng, trừ, nhân, chia) , sau đó em muốn chuyển lại kiểu số nguyên để xuất ra ngõ analog (AQW0) , nhưng em làm không được , em cũng mới học một chút về analog thui ,mong các anh đi trước giúp đỡ .
các bác cho e hỏi chút.trong s7-200 e muốn dùng lệnh so sánh chẵn,lẻ thì dùng hàm nào,vd:số chẵn e out ra q0.0 còn lẻ e out ra q0.1.bác nào dùng rồi hướng dẫn e với.cám ơn.
số chẵn bít cuối bằng 0, số lẻ bít cuối = 1
HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
Hidden Content
bạn nói cụ thể hơn được không, ví dụ mình dùng một bộ đếm counters khi đếm số lẽ thì out q0.0 và khi số chẵn thì out q0.1.bạn có thể cho mình một bài mẫu càng tốt.cám ơn.
Mình xin được có ý kiến thế nào ! Mình thấy diễn đàn của mình thảo luận rất sôi nỗi . Nhưng mình thấy các kiến thức của các bạn chung chung và quá cơ bản chỉ thích hợp với lứa tuổi sinh viên tìm hiểu mà thôi . Các bạn nhiều người đã và đang đi làm có những ví dụ, những giải thuật nào hay các bạn chia sẽ mình nghĩ sẽ có ý nghĩa hơn . Bạn nào có những ví dụ nào hay hoặc đang được ứng dụng trong thức tế thì chia sẽ cho mình với nhé . Mình xin cảm ơn
Ví dụ đọc tín hiệu đo mức nước có dãi đo từ 0m-40m. Tín hiệu truyền về là 4-20mA, nghĩa là 0m = 4mA, 40m=20mA. Nhiệm vụ là phải hiển thị được con số mực nước lên HMI.
Lưu ý, S7200 có module đọc analog có độ phân giải từ 4000 đến 32000, nghĩa là 4mA đọc vào thì trong PLC hiểu là 4000 đơn vị và 20mA đọc về là 32000 đơn vị.
Như vậy ta có thể lặp được 1 đường thẳng qua 2 điểm.
Giả sử nếu tín hiệu thực tế là 9mA, hỏi mức nước cần tính toán và hiển thị trên HMI là bao nhiêu? Các bạn tính thử xem rồi sẽ bàn tiếp cách thức đọc analog
Công thức để tính cho tín hiệu Analog sẽ là:
Os=[(Osvmax -Osvmin)(Isv-Isvmin)/(Isvmax-Isvmin)]+Osvmin