Ví dụ đọc tín hiệu đo mức nước có dãi đo từ 0m-40m. Tín hiệu truyền về là 4-20mA, nghĩa là 0m = 4mA, 40m=20mA. Nhiệm vụ là phải hiển thị được con số mực nước lên HMI.
Lưu ý, S7200 có module đọc analog có độ phân giải từ 4000 đến 32000, nghĩa là 4mA đọc vào thì trong PLC hiểu là 4000 đơn vị và 20mA đọc về là 32000 đơn vị.
Như vậy ta có thể lặp được 1 đường thẳng qua 2 điểm.
Giả sử nếu tín hiệu thực tế là 9mA, hỏi mức nước cần tính toán và hiển thị trên HMI là bao nhiêu? Các bạn tính thử xem rồi sẽ bàn tiếp cách thức đọc analog
Công thức để tính cho tín hiệu Analog sẽ là:
Os=[(Osvmax -Osvmin)(Isv-Isvmin)/(Isvmax-Isvmin)]+Osvmin
O: outputs
s: sensor
v :value
xin lỗi, các thầy các anh có thể chỉ dạy cho em chỗ này được không ạ, em chưa được thông suốt cho lắm!
"Os=[(Osvmax -Osvmin)(Isv-Isvmin)/(Isvmax-Isvmin)]+Osvmin" phiền các thầy chứng minh công thức này giúp em ạ.chắc em phải ôn lại toán học quá
. và tiện thể cho em hỏi luôn ạ, từ công thức trên ta đã có giá trị "Os". thầy của em bảo rằng tính toán thế nào phải ra giá trị thực tế của vật đo cho thầy, ví dụ ở đây mà mức nước chẳng hạn. vậy thi từ giá trị Os đã có đó, em phải dùng CT tam suất suy ngược vê mức nước (mét) nữa ạ. vậy có công thức nào là công thức rút gọn của hai công thức trên để ra mức nước luôn không ạ?.
mong hồi âm từ các thầy, các anh. xin cảm ơn nhiều ạ...
-