    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Của bạn là DI3, DI6, ID3, ID6. không có định nghĩa vùng nhớ này trong Microwin
    - Bạn có thể viết lại là VD3, VD6 là chạy. Nhưng chưa ổn. Bạn thay IN=VD3 và OUT=VD7 mới đúng
    Dạ đúng rồi thay IN=VD3 và OUT=VD7 là chính xác, nhưng ý mình ở đây là mình input cái VD7 này sau khi ROUND vào 1 lệnh khác thì khi Download xuống PLC và Online thì sẽ hiện là "NAN" với cái lệnh khác đó. Mong bạn chỉ bảo thêm.

  2. #152
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi samqnn Xem bài viết
    Sorry các anh e mới tìm hiểu về PLC S7-200 nên còn rất nhiều điều phải hoc. Em có sai chổ nào mong mấy anh bỏ qua và giúp đỡ.
    Chương trình trên viết sai thì sao mà chạy?! ROUND là dành cho số thực, đồng thời cái bạn gọi là vùng nhớ ID ở đây bạn cũng ko hiểu. Tôi nói là kiểu dữ liệu DI chứ ko phải vùng nhớ DI. Cái bạn gọi là ID đó là vùng nhớ Input (I) và truy xuất nguyên một Double Word nên ghi là ID.

    I là input mà đi đặt làm ngõ ra thì sao mà chạy?!!!!!!!!!!! Còn nếu cứ làm hoài vầy thì sai lại cứ sai, đọc lại tài liệu cơ bản nhất về định nghĩa các vùng nhớ đi rồi làm tiếp.

    Chúc thành công
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #153
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi samqnn Xem bài viết
    Dạ đúng rồi thay IN=VD3 và OUT=VD7 là chính xác, nhưng ý mình ở đây là mình input cái VD7 này sau khi ROUND vào 1 lệnh khác thì khi Download xuống PLC và Online thì sẽ hiện là "NAN" với cái lệnh khác đó. Mong bạn chỉ bảo thêm.
    Về xuất hiện NAN có nghĩa là thực hiện phép toán trước đó bị sai hoặc tràn dữ liệu.

    Ví dụ: nếu chia 1/0 thì kết wa là NAN chẳng hạn. Bạn kiểm tra lại chương trình nhé.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #154
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    66
    Thanks
    39
    3 lượt trong 3 bài viết
    Cho em hỏi: em muốn điều khiển 1 bơm nước bằng 1 biến tần ( ví dụ fc302 danfoss) chạy theo áp suất, áp suất cao thì bơm chậm đi, áp suất thấp thì bơm chạy nhanh.

    Vậy em phải bắt đầu từ đâu? Cài đặt những thông số nào trong biến tần?

    Cám ơn mọi người.
    Học...Học nữa... Học mãi.........

  5. #155
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Đang ở
    BÌnh Dương
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    ai nói bạn là nó quy định 4mA = 6400?! Tài liệu đâu? Chỗ nào? cái quy định là do bạn quy định chứ đâu phải do module quy định. Nó chỉ có ghi là đọc "được" mức Analog từ 0 - 10V hoặc 0 - 20mA tương ứng với mức 0 - 32000 chứ đâu có ghi "phải" từ 0 - 32000. Bạn hiểu nhầm vấn đề và cũng chưa hiểu mức phân giải của nó. Thiết bị đọc được từ 4 - 20mA đây là do thiết bị mình không can thiệp, nhưng việc chọn độ phân giải là do bạn chọn mà. Human isn't a machine ^^
    Cai nay qua don gian, viet chuong trinh duong thang di qua 2 diem A (0,0) va B(32000,20) => phuong trinh co dang y =X*1/160 tu do thay y = 4 thi tinh x = 6400.

  6. #156
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    Em muốn điều khiển biến tần nhu sau.loadcell em đưa qua đầu cân và đủa tín hiêu 4-20ma vê modul Em231. Điều khiển motor.biến tân sẽ hoat động ở 60hz.và giảm dần về ohz khi cân đủ sản phẩm laf kg.em lâpj phương trinh qua điểm như thế naò vây. Thâỳ hiếu.em dùng s7200 cpu 224..

  7. #157
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Phương trình chỉ có 1 bạn nhé.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #158
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    Em muốn điều khiên biến tần delta el.từ tin hiệu loadcell bằng s7200.tin hiệu loadcell.qua bộ convert cho ra 4-20ma.biến tần sẽ run 60hz.khi tin hiệu loadcell trả về la 2ma.biến tần sẽ stop khi tin hiệu loadcell la 20ma.va biến tần sẽ dừng ọ 4hz.phuong trìbh dủỏì thẳng lâp sẽ la.điêm A(6400;0) B(200,32000). Số luong cân là 200kg
    Mong moĩ nguoì giup

  9. #159
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tienkimlong Xem bài viết
    Em muốn điều khiên biến tần delta el.từ tin hiệu loadcell bằng s7200.tin hiệu loadcell.qua bộ convert cho ra 4-20ma.biến tần sẽ run 60hz.khi tin hiệu loadcell trả về la 2ma.biến tần sẽ stop khi tin hiệu loadcell la 20ma.va biến tần sẽ dừng ọ 4hz.phuong trìbh dủỏì thẳng lâp sẽ la.điêm A(6400;0) B(200,32000). Số luong cân là 200kg
    Mong moĩ nguoì giup
    Bạn đã phân tích rất rõ và hiểu vấn đề đó rồi thì cần giúp gì nữa. phương trình đường thẳng bạn đưa ra rồi thì cứ thế mà viết thôi.
    Loadcell như bạn nói là 4-20ma thì đào đâu ra 2ma??
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. #160
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    Ý em la zâỵ.nhưng thuật toán để giải em chủa làm được.4ma em muốn biến tân stop. Từ 20ma về 4 ma thì sẽ giảm tốc từ từ rôì dừng

Trang 16 của 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 61415161718 ... CuốiCuối