Chương trình trên viết sai thì sao mà chạy?! ROUND là dành cho số thực, đồng thời cái bạn gọi là vùng nhớ ID ở đây bạn cũng ko hiểu. Tôi nói là kiểu dữ liệu DI chứ ko phải vùng nhớ DI. Cái bạn gọi là ID đó là vùng nhớ Input (I) và truy xuất nguyên một Double Word nên ghi là ID.
I là input mà đi đặt làm ngõ ra thì sao mà chạy?!!!!!!!!!!! Còn nếu cứ làm hoài vầy thì sai lại cứ sai, đọc lại tài liệu cơ bản nhất về định nghĩa các vùng nhớ đi rồi làm tiếp.
Chúc thành công
Cho em hỏi: em muốn điều khiển 1 bơm nước bằng 1 biến tần ( ví dụ fc302 danfoss) chạy theo áp suất, áp suất cao thì bơm chậm đi, áp suất thấp thì bơm chạy nhanh.
Vậy em phải bắt đầu từ đâu? Cài đặt những thông số nào trong biến tần?
Cám ơn mọi người.
Học...Học nữa... Học mãi.........
Em muốn điều khiển biến tần nhu sau.loadcell em đưa qua đầu cân và đủa tín hiêu 4-20ma vê modul Em231. Điều khiển motor.biến tân sẽ hoat động ở 60hz.và giảm dần về ohz khi cân đủ sản phẩm laf kg.em lâpj phương trinh qua điểm như thế naò vây. Thâỳ hiếu.em dùng s7200 cpu 224..
Phương trình chỉ có 1 bạn nhé.
Em muốn điều khiên biến tần delta el.từ tin hiệu loadcell bằng s7200.tin hiệu loadcell.qua bộ convert cho ra 4-20ma.biến tần sẽ run 60hz.khi tin hiệu loadcell trả về la 2ma.biến tần sẽ stop khi tin hiệu loadcell la 20ma.va biến tần sẽ dừng ọ 4hz.phuong trìbh dủỏì thẳng lâp sẽ la.điêm A(6400;0) B(200,32000). Số luong cân là 200kg
Mong moĩ nguoì giup
Ý em la zâỵ.nhưng thuật toán để giải em chủa làm được.4ma em muốn biến tân stop. Từ 20ma về 4 ma thì sẽ giảm tốc từ từ rôì dừng
Đánh dấu