    S7 200CN thuộc loại đồ cổ nhưng nhà máy em vẫn còn đang sử dụng. Chỗ em có con CPU226CN kết nối với 7 modul AI ( 4 EM231 và 2 EM235). Em đọc tài liệu, thấy CPU226CN chỉ đọc được địa chỉ AIW0 - AIW30. Nếu vậy, nó làm cách gì mà kết nối được 7 modul tương ứng 28 điểm đo. Bác nào đã vọc qua thì chỉ ! Em xin cảm ơn

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hanhcb Xem bài viết
    S7 200CN thuộc loại đồ cổ nhưng nhà máy em vẫn còn đang sử dụng. Chỗ em có con CPU226CN kết nối với 7 modul AI ( 4 EM231 và 2 EM235). Em đọc tài liệu, thấy CPU226CN chỉ đọc được địa chỉ AIW0 - AIW30. Nếu vậy, nó làm cách gì mà kết nối được 7 modul tương ứng 28 điểm đo. Bác nào đã vọc qua thì chỉ ! Em xin cảm ơn
    CN thì có gì cổ - bạn nói như vậy là bạn đang đo bằng 6 modul mà. có xài hết ko zị hay chưa đọc hêt - AIW0 - AIW30 chỉ có 16 AI thui nha
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    CN thì có gì cổ - bạn nói như vậy là bạn đang đo bằng 6 modul mà. có xài hết ko zị hay chưa đọc hêt - AIW0 - AIW30 chỉ có 16 AI thui nha
    Code lệnh lập trình thì mình không có vì nó để mật khẩu. Còn sơ đồ đấu chân thì mình đã vẽ rất chi tiết đây rồi. CPU 226CN kết nối với 5 modul EM231CN và 2 EM235CN. Bên Trung Quốc làm đấy nhưng không chuyển giao hết công nghệ. Bình thường thằng CPU 226 kết nối với 4 modul thôi mà nhỉ. Họ làm kiểu gì nhỉ

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mọi người !
    Em đang lập trình và test trên con PLC s7 200cn với mục đích hiển thị nhiệt độ và áp suât thì xảy ra lỗi: " CPU s7200 không nhận các địa chỉ vùng nhớ AIW"... Ở phần cứng, em có tiến hành kết nối cpu với modul EM231 AI8 x16bit và modul EM231 AI8 x TC nhưng khi chạy chương trình thì thấy các địa chỉ AIW chỉ nhận giá trị 0. Khi viết hàm chuyển đổi, với EM231 AI8x16bit em chọn dải giá trị analog đọc về là 6400 - 32000. EM 231 AI8 x TC em chọn dải giá trị analog đọc về là 0 - 27648. Như vậy, có gì sai không ạ

  5. #5
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hanhcb Xem bài viết
    Mọi người !
    Em đang lập trình và test trên con PLC s7 200cn với mục đích hiển thị nhiệt độ và áp suât thì xảy ra lỗi: " CPU s7200 không nhận các địa chỉ vùng nhớ AIW"... Ở phần cứng, em có tiến hành kết nối cpu với modul EM231 AI8 x16bit và modul EM231 AI8 x TC nhưng khi chạy chương trình thì thấy các địa chỉ AIW chỉ nhận giá trị 0. Khi viết hàm chuyển đổi, với EM231 AI8x16bit em chọn dải giá trị analog đọc về là 6400 - 32000. EM 231 AI8 x TC em chọn dải giá trị analog đọc về là 0 - 27648. Như vậy, có gì sai không ạ
    gắn modul vào. ngắt nguồn mở lại, bạn đã chắc chắn nối đủ dây cho modul chưa? nếu đủ và đúng thì chỉ do lỗi thiết bị thôi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    gắn modul vào. ngắt nguồn mở lại, bạn đã chắc chắn nối đủ dây cho modul chưa? nếu đủ và đúng thì chỉ do lỗi thiết bị thôi
    Mình đã test rất nhiều cách vẫn không hiển thị, đã kết nối đầy đủ. Hôm nay nhìn kỹ lại thiết bị, thấy thiết bị không đồng bộ, thằng CPU là 226CN, còn các modul mở rộng lại không phải CN. Mình mở xem phần PLC information thì CPU hiển thị các địa chỉ vào ra nhưng phần modul mở rộng lại hiển thị EM277 AI8V, EM277 TC8, là sao nhỉ?

  7. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Chụp hình toàn bộ module và PLc lên xem bạn,và bạn vào status chart xem vùng nhớ analog có đọc giá trị lên không?
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Chụp hình toàn bộ module và PLc lên xem bạn,và bạn vào status chart xem vùng nhớ analog có đọc giá trị lên không?
    https://goo.gl/photos/9DhnMV5TSNdxztYX7
    https://goo.gl/photos/awLgqMNW8gkbCyW7A
    https://goo.gl/photos/8pCyHw5fq6dxu5Qs8
    https://goo.gl/photos/aQPphojRpd7v4kEV9
    https://goo.gl/photos/4rMMxSK9RRnnpWA26
    https://goo.gl/photos/kzSb1a5BFyyQknEFA
    https://goo.gl/photos/H48RTjbHMpt2QfG68
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi hanhcb, ngày 09-15-2016 lúc 09:20 AM.

  9. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    3 module cuối ko phải hàng của siemens
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    3 module cuối ko phải hàng của siemens
    modul gần nhất với CPU 226CN là EM235CN 4AI/1AQ 12bit. 3 modul tiếp theo là EM231 AI8 x16bit ( kết nối với 22 cảm biến áp suất). 2 modul cuối cùng là EM231 AI8xTC ( kết nối với 13 can nhiệt K). Khi chạy chương trình thì chỉ có modul EM235 CN là nhận địa chỉ, các modul sau không nhận được tín hiệu. Mình lỡ tay reset chương trình cũ nên giờ không biết khắc phục lại thế nào nữa