Mọi người !
Em đang lập trình và test trên con PLC s7 200cn với mục đích hiển thị nhiệt độ và áp suât thì xảy ra lỗi: " CPU s7200 không nhận các địa chỉ vùng nhớ AIW"... Ở phần cứng, em có tiến hành kết nối cpu với modul EM231 AI8 x16bit và modul EM231 AI8 x TC nhưng khi chạy chương trình thì thấy các địa chỉ AIW chỉ nhận giá trị 0. Khi viết hàm chuyển đổi, với EM231 AI8x16bit em chọn dải giá trị analog đọc về là 6400 - 32000. EM 231 AI8 x TC em chọn dải giá trị analog đọc về là 0 - 27648. Như vậy, có gì sai không ạ
gắn modul vào. ngắt nguồn mở lại, bạn đã chắc chắn nối đủ dây cho modul chưa? nếu đủ và đúng thì chỉ do lỗi thiết bị thôi
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
gắn modul vào. ngắt nguồn mở lại, bạn đã chắc chắn nối đủ dây cho modul chưa? nếu đủ và đúng thì chỉ do lỗi thiết bị thôi
Mình đã test rất nhiều cách vẫn không hiển thị, đã kết nối đầy đủ. Hôm nay nhìn kỹ lại thiết bị, thấy thiết bị không đồng bộ, thằng CPU là 226CN, còn các modul mở rộng lại không phải CN. Mình mở xem phần PLC information thì CPU hiển thị các địa chỉ vào ra nhưng phần modul mở rộng lại hiển thị EM277 AI8V, EM277 TC8, là sao nhỉ?
modul gần nhất với CPU 226CN là EM235CN 4AI/1AQ 12bit. 3 modul tiếp theo là EM231 AI8 x16bit ( kết nối với 22 cảm biến áp suất). 2 modul cuối cùng là EM231 AI8xTC ( kết nối với 13 can nhiệt K). Khi chạy chương trình thì chỉ có modul EM235 CN là nhận địa chỉ, các modul sau không nhận được tín hiệu. Mình lỡ tay reset chương trình cũ nên giờ không biết khắc phục lại thế nào nữa
modul gần nhất với CPU 226CN là EM235CN 4AI/1AQ 12bit. 3 modul tiếp theo là EM231 AI8 x16bit ( kết nối với 22 cảm biến áp suất). 2 modul cuối cùng là EM231 AI8xTC ( kết nối với 13 can nhiệt K). Khi chạy chương trình thì chỉ có modul EM235 CN là nhận địa chỉ, các modul sau không nhận được tín hiệu. Mình lỡ tay reset chương trình cũ nên giờ không biết khắc phục lại thế nào nữa
3 module cuối là hàng nhái siemens,còn chương trình nếu mất thì xác định,thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đâu
3 module cuối là hàng nhái siemens,còn chương trình nếu mất thì xác định,thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đâu
Vậy thì phải 5 modul nhái chứ, trừ thằng EM235 ra. Mà cũng với những thiết bị ấy chuyên gia trung quốc cho hiển thị được mà, phải có cách nào chứ, tài liệu về mấy modul đó ít quá, chả biết tìm đâu
nhìn vỏ thì xác định đc 3 module nhái, còn vỏ xịn ruột để nữa thì chưa biết :D còn chuyện hiển thị nhiệt độ v.v thì đơn giản là chương trình thôi,mất hết chương trình thì có module gì cũng toe,và vì module này ko phải của siemens nên cách phân bố vùng nhớ chưa chắc giống siemens,nên có thể module toe,hoặc vùng nhớ analog là 1 vùng nhớ khác không phải AIW