    Ví dụ đọc tín hiệu đo mức nước có dãi đo từ 0m-40m. Tín hiệu truyền về là 4-20mA, nghĩa là 0m = 4mA, 40m=20mA. Nhiệm vụ là phải hiển thị được con số mực nước lên HMI.
    Lưu ý, S7200 có module đọc analog có độ phân giải từ 4000 đến 32000, nghĩa là 4mA đọc vào thì trong PLC hiểu là 4000 đơn vị và 20mA đọc về là 32000 đơn vị.
    Như vậy ta có thể lặp được 1 đường thẳng qua 2 điểm.
    Giả sử nếu tín hiệu thực tế là 9mA, hỏi mức nước cần tính toán và hiển thị trên HMI là bao nhiêu? Các bạn tính thử xem rồi sẽ bàn tiếp cách thức đọc analog

    Công thức để tính cho tín hiệu Analog sẽ là:

    Os=[(Osvmax -Osvmin)(Isv-Isvmin)/(Isvmax-Isvmin)]+Osvmin
    O: outputs
    s: sensor
    v :value
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. The Following 3 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  3. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Giả sử nếu như mình có:

    10V - 32000
    0 V - 0
    như vậy nếu cần 4v thì chỉ cần tính như sau: OUT = 4 * 32000/10 là được rồi.
    Thân chào
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. The Following 3 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  5. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    các anh ơi! cho em hói về các chống nhiễu cho tín hiệu phản hồi. động cơ của em quay với tốc độ 800v/p em lấy tín hiệu phản hồi điện áp qua bộ biến đổi từ xung sang áp mà tín hiệu phản hồi về PLC lúc có lúc không

  6. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    http://www.mediafire.com/?j9ct85wpw9uuanf
    http://www.mediafire.com/?h2dbhtv4dnvtqan
    http://www.mediafire.com/?arre8dd6ptq3mrh
    một số link nào trùng thì đề nghị những cộng tác viên nói dùm để chỉnh sửa lại nhé.
    Cám ơn
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  8. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trong thư viện Scale có các hàm mẫu S_ITR,S_RTR,S_RIT,theo em hiểu thì hàm S_ITR dùng để biến giá trị số nguyên từ đầu vào AIW thành giá trị mà chúng ta muốn chuyển đổi dạng số thực (như mực nước,nhiệt độ...),em không biết 2 hàm còn lại ứng dụng để làm gì,các bác lấy ví dụ giúp em nhé.Thanks các bác.

  9. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi maphia Xem bài viết
    Trong thư viện Scale có các hàm mẫu S_ITR,S_RTR,S_RIT,theo em hiểu thì hàm S_ITR dùng để biến giá trị số nguyên từ đầu vào AIW thành giá trị mà chúng ta muốn chuyển đổi dạng số thực (như mực nước,nhiệt độ...),em không biết 2 hàm còn lại ứng dụng để làm gì,các bác lấy ví dụ giúp em nhé.Thanks các bác.
    +Hàm S_RTI là chuyển đổi số thực sang số nguyên : giả sử bạn có đầu ra analog để điều khiển góc mở 1 cái van (PQW 128) .Sau khi tính toán hiệu chỉnh có được giá trị cho góc mở và giá trị này đang ở dạng số thực bạn phải chuyển đổi sang số nguyên rồi truyền vào PQW 128 .Hiểu lom la là khi cần xuất tín hiệu out analog .
    +Còn hàm RTR là hàm chuyển đổi số thực sang số thực .Hi .Đơn giản có ứng dụng này .Bạn biến đổi khoảng số thực này thành khoảng khác (như 0 - 100% phần trăm góc mở ...) Khi cần hiển thị kiểu này thôi .

  10. Bài viết của "nguyendien.tdh" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Để hiểu rõ thì bạn chịu khó đọc những phần tip mà mình đã gửi ở một bài khác nha
    http://www.mediafire.com/?32gk5u9ibqwh2u5
    mục này sẽ giúp cho bạn hiểu thêm. và tất nhiên bạn cũng cần thêm kỹ năng để đọc chương trình. Cái này không ai chỉ được mà làm theo quán tính và kinh nghiệm thôi.
    chúc bạn thành công
    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 04-22-2013 lúc 08:28 AM.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  12. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  13. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Để hiểu rõ thì bạn chịu khó đọc những phần tip mà mình đã gửi ở một bài khác nha
    http://www.mediafire.com/?32gk5u9ibqwh2u5
    mục này sẽ giúp cho bạn hiểu thêm. và tất nhiên bạn cũng cần thêm kỹ năng để đọc chương trình. Cái này không ai chỉ được mà làm theo quán tính và kinh nghiệm thôi.
    chúc bạn thành công
    cho mình hỏi chương trình này phải là điều khiển nhiệt độ của nhà máy nào phải không ? có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý để hiểu thêm được không

  14. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Về phía PLC thì CPU 222 trở lên và có modul analog chuyên dụng như EM 231 RTD (thích hợp với lạo Pt..)... .Quan trọng bạn cần dãi đo là bn ? Vd như cảm biến loại K dãi đo là - 270 -> 1372 oC , dữ liệu dạng số là +- 32000 .
    Lần sửa cuối bởi nguyendien.tdh, ngày 05-07-2011 lúc 07:17 AM.

  15. #10
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyendien.89 Xem bài viết
    Về phía PLC thì CPU 222 trở lên và có modul analog chuyên dụng như EM 231 RTD (thích hợp với lạo Pt..)... .Quan trọng bạn cần dãi đo là bn ? Vd như cảm biến loại K dãi đo là - 270 -> 1372 oC , dữ liệu dạng số là +- 32000 .
    Vậy khi đọc về, dữ liệu dạng số, tôi muốn hiển thị dữ liệu là nhiệt độ thực thì phải làm sao? Vi dụ: nhiệt độ là 40 oC chẵng hạn. Cảm ơn.