    Trích dẫn Gửi bởi thesky02 Xem bài viết
    Modun analog S7_200 qui định 4mA = 6400, 20mA =32000. mình không nói scale để có giá trị thực tế. Bạn nói chọn mức 0 vẫn được mình chưa hiểu lắm.
    ai nói bạn là nó quy định 4mA = 6400?! Tài liệu đâu? Chỗ nào? cái quy định là do bạn quy định chứ đâu phải do module quy định. Nó chỉ có ghi là đọc "được" mức Analog từ 0 - 10V hoặc 0 - 20mA tương ứng với mức 0 - 32000 chứ đâu có ghi "phải" từ 0 - 32000. Bạn hiểu nhầm vấn đề và cũng chưa hiểu mức phân giải của nó. Thiết bị đọc được từ 4 - 20mA đây là do thiết bị mình không can thiệp, nhưng việc chọn độ phân giải là do bạn chọn mà. Human isn't a machine ^^

  2. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    quận 12, TpHCM
    Bài viết
    225
    Thanks
    1
    6 lượt trong 6 bài viết
    32768/20mA * 4mA = 6553
    32000/20mA * 4mA = 6400
    thực tế mình làm thì 6231 có khi lại là 6782
    pác Hiếu nói đặt 0 là nói quá bạn thesky02 không hiểu
    nhưng đúng là con số đó do mình đặt ra dựa trên thực tế đo được
    Công Tử Bụi :Hidden Content :

  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CongTu.Bui Xem bài viết
    32768/20mA * 4mA = 6553
    32000/20mA * 4mA = 6400
    thực tế mình làm thì 6231 có khi lại là 6782
    pác Hiếu nói đặt 0 là nói quá bạn thesky02 không hiểu
    nhưng đúng là con số đó do mình đặt ra dựa trên thực tế đo được
    hình như mình nhớ không nhầm là dữ liệu analog chỉ nằm trong 12 bit thôi mà. max nó chỉ là +32000.

  5. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    khi đọc về giá trị nằm trong khoảng 6400 đến 32000 là 10000 lấy 10000*4/20=2000 tương ứng vối bao nhiêu mA giai thich giup em với thanks

  6. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Đang ở
    BÌnh Dương
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    ai nói bạn là nó quy định 4mA = 6400?! Tài liệu đâu? Chỗ nào? cái quy định là do bạn quy định chứ đâu phải do module quy định. Nó chỉ có ghi là đọc "được" mức Analog từ 0 - 10V hoặc 0 - 20mA tương ứng với mức 0 - 32000 chứ đâu có ghi "phải" từ 0 - 32000. Bạn hiểu nhầm vấn đề và cũng chưa hiểu mức phân giải của nó. Thiết bị đọc được từ 4 - 20mA đây là do thiết bị mình không can thiệp, nhưng việc chọn độ phân giải là do bạn chọn mà. Human isn't a machine ^^
    Cai nay qua don gian, viet chuong trinh duong thang di qua 2 diem A (0,0) va B(32000,20) => phuong trinh co dang y =X*1/160 tu do thay y = 4 thi tinh x = 6400.