  1. #11
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    11
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Ví dụ đọc tín hiệu đo mức nước có dãi đo từ 0m-40m. Tín hiệu truyền về là 4-20mA, nghĩa là 0m = 4mA, 40m=20mA. Nhiệm vụ là phải hiển thị được con số mực nước lên HMI.
    Lưu ý, S7200 có module đọc analog có độ phân giải từ 4000 đến 32000, nghĩa là 4mA đọc vào thì trong PLC hiểu là 4000 đơn vị và 20mA đọc về là 32000 đơn vị.
    Như vậy ta có thể lặp được 1 đường thẳng qua 2 điểm.
    Giả sử nếu tín hiệu thực tế là 9mA, hỏi mức nước cần tính toán và hiển thị trên HMI là bao nhiêu? Các bạn tính thử xem rồi sẽ bàn tiếp cách thức đọc analog

    Công thức để tính cho tín hiệu Analog sẽ là:

    Os=[(Osvmax -Osvmin)(Isv-Isvmin)/(Isvmax-Isvmin)]+Osvmin
    O: outputs
    s: sensor
    v :value
    tín hiệu 4-20mA tương ướng là 6400-32000 chứ

  2. #12
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thesky02 Xem bài viết
    tín hiệu 4-20mA tương ướng là 6400-32000 chứ
    đÓ là độ phân giải do bạn quy định thôi chứ không nhất thiết là 4 - 20mA phải tương ứng mới 6400 - 32000. Ta chọn 4mA tương ứng với mức 0 vẫn được
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #13
    Thành viên cấp 5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    506
    Thanks
    9
    13 lượt trong 13 bài viết
    Tui dung module EM231 TC để đọc nhiệt độ từ Thermocouple; cho ra số thay đổi khoảng từ 300 (nhiệt độ phòng) đến số lớn hơn (nếu đốt nóng), vậy cho hỏi 300 là gì? Số này liên quan đến nhiệt độ thực là sao?

    Thanks.
    0983.398.372
    Hidden Content

  4. #14
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Tui dung module EM231 TC để đọc nhiệt độ từ Thermocouple; cho ra số thay đổi khoảng từ 300 (nhiệt độ phòng) đến số lớn hơn (nếu đốt nóng), vậy cho hỏi 300 là gì? Số này liên quan đến nhiệt độ thực là sao?

    Thanks.
    300 đó là bác lấy ra ở đâu vậy? nếu mới cấp như vậy nó là số 300 thì có thể nó chính là nhiệt độ môi trường mà bác để cái cảm biến nhiết đó. nó tỉ lệ với nhiệt độ môi trường của bác đó @@
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    11
    Thanks
    2
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    đÓ là độ phân giải do bạn quy định thôi chứ không nhất thiết là 4 - 20mA phải tương ứng mới 6400 - 32000. Ta chọn 4mA tương ứng với mức 0 vẫn được

    Modun analog của PLC S7 200 qui định 4mA = 6400, 20mA =32000. mình không nói scale để có giá trị thực tế. Bạn nói chọn mức 0 vẫn được mình chưa hiểu lắm.
    Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 04-28-2016 lúc 07:08 PM.

  6. #16
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thesky02 Xem bài viết
    Modun analog S7_200 qui định 4mA = 6400, 20mA =32000. mình không nói scale để có giá trị thực tế. Bạn nói chọn mức 0 vẫn được mình chưa hiểu lắm.
    ai nói bạn là nó quy định 4mA = 6400?! Tài liệu đâu? Chỗ nào? cái quy định là do bạn quy định chứ đâu phải do module quy định. Nó chỉ có ghi là đọc "được" mức Analog từ 0 - 10V hoặc 0 - 20mA tương ứng với mức 0 - 32000 chứ đâu có ghi "phải" từ 0 - 32000. Bạn hiểu nhầm vấn đề và cũng chưa hiểu mức phân giải của nó. Thiết bị đọc được từ 4 - 20mA đây là do thiết bị mình không can thiệp, nhưng việc chọn độ phân giải là do bạn chọn mà. Human isn't a machine ^^

  7. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #17
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    quận 12, TpHCM
    Bài viết
    225
    Thanks
    1
    6 lượt trong 6 bài viết
    cả 2 bạn tran_hieu0983 và thesky02 không ai nói sai cả.
    gởi 2 bạn tip nói về analog nè http://www.mediafire.com/?3y152f5uan9omnb
    trên lý thuyết thì ở chế độ
    - Unipolar 0-20mA, hay 0-10v có độ phân giải là 0 đến +32000 (offset 20% của 0-20 = 4mA, offset 20% của 0- 32000=6400)
    - Bipolar là từ -32000 đến +32000
    nhưng trên thực tế khi đọc trên PLC thì con số tưng ứng với 4mA không còn là 6400 nữa, mà là con số bất kỳ (có thể là trên 6400 hoặc nhỏ hơn 6400)
    20mA cũng không còn là 32000 (số tối đa cùa 20mA là 32768).
    Công Tử Bụi :Hidden Content :

  9. #18
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    quận 12, TpHCM
    Bài viết
    225
    Thanks
    1
    6 lượt trong 6 bài viết
    32768/20mA * 4mA = 6553
    32000/20mA * 4mA = 6400
    thực tế mình làm thì 6231 có khi lại là 6782
    pác Hiếu nói đặt 0 là nói quá bạn thesky02 không hiểu
    nhưng đúng là con số đó do mình đặt ra dựa trên thực tế đo được
    Công Tử Bụi :Hidden Content :

  10. #19
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    ^^ cảm biến công nghiệp thì ngưỡng là 4 -20mA là chuẩn nhưng trong học tập thì các bạn đó học là 0 -20mA nên phải nó thế chứ ^^.
    tối goy đi ngủ thôi. khò khò ^^
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  11. #20
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi congtu7677 Xem bài viết
    cả 2 bạn tran_hieu0983 và thesky02 không ai nói sai cả.
    gởi 2 bạn tip nói về analog nè http://www.mediafire.com/?3y152f5uan9omnb
    trên lý thuyết thì ở chế độ
    - Unipolar 0-20mA, hay 0-10v có độ phân giải là 0 đến +32000 (offset 20% của 0-20 = 4mA, offset 20% của 0- 32000=6400)
    - Bipolar là từ -32000 đến +32000
    nhưng trên thực tế khi đọc trên PLC thì con số tưng ứng với 4mA không còn là 6400 nữa, mà là con số bất kỳ (có thể là trên 6400 hoặc nhỏ hơn 6400)
    20mA cũng không còn là 32000 (số tối đa cùa 20mA là 32768).
    hình như bác nì nhầm tí nè, max là 32767 thui ko fai 32768 à nha, hehe (2 mũ 16 ) - 1 mà khì khì
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________