cả 2 bạn tran_hieu0983 và thesky02 không ai nói sai cả.
gởi 2 bạn tip nói về analog nè
http://www.mediafire.com/?3y152f5uan9omnb
trên lý thuyết thì ở chế độ
- Unipolar 0-20mA, hay 0-10v có độ phân giải là 0 đến +32000 (offset 20% của 0-20 = 4mA, offset 20% của 0- 32000=6400)
- Bipolar là từ -32000 đến +32000
nhưng trên thực tế khi đọc trên PLC thì con số tưng ứng với
4mA không còn là 6400 nữa, mà là con số bất kỳ (có thể là trên 6400 hoặc nhỏ hơn 6400)
20mA cũng không còn là 32000 (số tối đa cùa 20mA là 32768).