CHÀO THẦY..Con PLC S7 200 có nhiều module analog....mỗi loại khác nhau về số ngõ vào ngỏ ra..thế mình thường dùng loại nào là chuẩn nhất thầy.
CHÀO THẦY..Con PLC S7 200 có nhiều module analog....mỗi loại khác nhau về số ngõ vào ngỏ ra..thế mình thường dùng loại nào là chuẩn nhất thầy.
Lần sửa cuối bởi anhlv.ddt, ngày 04-28-2016 lúc 07:10 PM.
Thường khi mình làm về các đầu dò nhiệt độ này, mình đều calip thực tế để tìm ra con số nội suy. Tức là ví dụ như bạn đưa về đồng hồ nhiệt bạn thấy là 40oC rồi đưa vào PLC, monitor tương ứng giá trị là 4000. Từ đó mình suy ra tỷ lệ là 100.Vậy khi đọc về, dữ liệu dạng số, tôi muốn hiển thị dữ liệu là nhiệt độ thực thì phải làm sao? Vi dụ: nhiệt độ là 40 oC chẵng hạn. Cảm ơn.
Nguyễn Văn Cường
Phone: 0905.015.427
Email: Hidden Content
Yahoo: vcuong0703
-------------------------------------
Sharing is the most wonderful thing
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Bạn sẽ lấy giới hạn Max và Min của nó để xây dựng đường thẳng chứ không nên sử dụng điểm giữa vì hầu như có thể coi là tuyến tính. Nếu như bạn làm 0-9m là ptdt rồi từ 9-A m lại một đường thẳng có ptdt khác, rồi từ A-B,..., z-40 lại là một đường thẳng nữa. khi đó tôi nghĩ bạn nên vứt ngay con cảm biến đó vì nó không còn giá trị từ thực tế cho tới cả nghiên cứu vì nó hoàn toàn sai.
Bạn chỉ cần sử dụng công thức tam suất. Từ Max và Min vẽ ra 1 đường thẳng duy nhất thôi. Siemens hay Analog của các hãng cũng chỉ 1 phương trình, bạn mà ra 2 thì coi như bạn sắp cho ra đời con PLC mới rồi ^^.
P/S: bạn đã hiểu sai analog là gì rồi thì phải.
vâng!!em mới tìm hiểu nên chưa rõ lắm,mong thầy giúp thêm cho em
thầy có thể nói rõ hơn cho em về tam xuất này ko ạ
vậy khi cb đo đk 1 mức nước và chuyển mức nước ấy sang 1 gt điện rồi sẽ đưa vào PLC,vậy công thức trên là để tính ra cái gì ạ!!!
Giá trị từ CB khi đưa vào PLC là kiểu số Interger ( 0 - 32000) đây là mức. tương ứng với điện áp là 0 - 10V.
Ngõ AIW - chân Analog sẽ nằm trong tâm giá trị ( 0 - 32000) rồi bạn muốn biết để xử lý trong PLC cho dễ nhìn thì dùng tam suất. Bạn biết công thức tam suất chứ?
A tương ứng C
B tương ứng ? thì ? = B*C/A
Bạn xem thêm manual cho rõ. Để lúc nào rảnh rỗi tôi vẽ sơ đồ cho bạn biết Analog ko là gì ghê gớm mà tự mấy bạn làm cho nó ghê gớm.
http://www.mediafire.com/?0l35l6ek4882qlu
hihihi!!!
em đã đọc, em nghĩ thế này thầy xem có đúng không
vd như giá trị analog đọc vào của PLC là 0-10V và chon mức 0-32000
lập ptđt qua 2 điểm là A(0,0) và B(32000,10) như sau:
x/10=y/32000
với x là tín hiệu analog đưa vào
và y là tin hiệu PLC đọc
khi x=5V chẳng han thì ta có y=(32000*5)/10=16000 đúng không ạ
ok. đấy là quy đổi chuẩn. Giờ mức của nó không đọc từ 0 - 10 V mà từ 4 - 10V và mức vẫn là 0 - 32000 thì bạn sử dụng công thức ban đầu xử lý nhé. Hãy suy nghĩ xíu là ra trước khi hỏi. ^^, bạn sẽ thấy rất đơn giản. Tư suy sẽ tạo ra tư duy và khi đó bạn sẽ thấy nhiều điều hơn nữa.
Chúc thành công
và tui có ý kiến này cho bạn thanhkethuhien nhé, cái gì cũng chỉ là tương đối, đường đặc tính làm việc của cảm biến tương tự trong 1 khoảng của nó được coi là tuyến tính khi điều kiện là lý tưởng ^^! chứ chưa chắc đã tuyến tính 100% đâu nha , khì khì
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Đánh dấu