-
Thành viên cấp 4
vâng!!cảm ơn thầy nhiều ạ!!!
em trả lời câu hỏi thầy đưa ra luôn
nếu như vậy thì ptđt sẽ là (x-4)/10=y/32000 đúng không ạh
giá trị đọc vào của PLC này tiếp tục nó sẽ đk xu ly tiep ntn vậy thầy,thầy chỉ cần nói tổng quát thui,còn em sẽ tự đọc vd và hiểu những gì mà thầy nói cho em!!!!
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thanhkethuhien
vâng!!cảm ơn thầy nhiều ạ!!!
em trả lời câu hỏi thầy đưa ra luôn
nếu như vậy thì ptđt sẽ là (x-4)/10=y/32000 đúng không ạh
giá trị đọc vào của PLC này tiếp tục nó sẽ đk xu ly tiep ntn vậy thầy,thầy chỉ cần nói tổng quát thui,còn em sẽ tự đọc vd và hiểu những gì mà thầy nói cho em!!!!
để tui trả lời thay bác hiếu: giả sử bạn điều khiển nhiệt 1 cái lò điện , cứ khi nhiệt độ lò đạt >50 độ bạn bật đèn xanh, > 70 bật đèn vàng và >100 độ thì bật đèn đỏ. Bạn sử dụng cảm biến làm việc giải nhiệt độ là 0 - 200 độ đầu ra 0 - 20mA
vậy bạn tính được giá trị tại 50 độ là khoảng 8190 (giá trị mã hóa 16 bit đưa vào plc) bạn dùng lệnh so sánh với giá trị đặt là 8190 thì khi nhiệt độ bằng đó sẽ bật đèn xanh... tương tự với các giá trị còn lại. đó là ví dụ đơn giản, bạn thử nghĩ xem, có gì hỏi tiếp, @: đang bận nhập học cho HS , phù phù
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
anhlv.ddt
và tui có ý kiến này cho bạn thanhkethuhien nhé, cái gì cũng chỉ là tương đối, đường đặc tính làm việc của cảm biến tương tự trong 1 khoảng của nó được coi là tuyến tính khi điều kiện là lý tưởng ^^! chứ chưa chắc đã tuyến tính 100% đâu nha , khì khì
vâng em hiểu ý anh rùi ạ!!
nghĩa là gt của nó cụ thể là gt đầu vào cho PLC sẽ không chính xác 100%,mà nó sẽ bị sai số đi một phần nhỏ.
và em đang đọc vd đọc analog mà trên diễn đàn có,có gì không hiểu mong thầy Hiếu,anh anhlv.ddt,và mọi người nha
thank tất cả mọi người!!!!!!!!!!
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
anhlv.ddt
để tui trả lời thay bác hiếu: giả sử bạn điều khiển nhiệt 1 cái lò điện , cứ khi nhiệt độ lò đạt >50 độ bạn bật đèn xanh, > 70 bật đèn vàng và >100 độ thì bật đèn đỏ. Bạn sử dụng cảm biến làm việc giải nhiệt độ là 0 - 200 độ đầu ra 0 - 20mA
vậy bạn tính được giá trị tại 50 độ là khoảng 8190 (giá trị mã hóa 16 bit đưa vào plc) bạn dùng lệnh so sánh với giá trị đặt là 8190 thì khi nhiệt độ bằng đó sẽ bật đèn xanh... tương tự với các giá trị còn lại. đó là ví dụ đơn giản, bạn thử nghĩ xem, có gì hỏi tiếp, @: đang bận nhập học cho HS , phù phù
vâng, như vậy khi ta có gt nhiệt độ là 50 đọ thì ta phải quy ra gt điện là 5mA đúng không ạ,rùi mới tính ra gt là 8000(8190)
để đưa vào cho PLC,tiếp đến ta đi ss để đèn xanh sáng
tương tự với gt nhiệt độ là 70 thi gt điệ sẽ là 7mA và ta tính đk gt vào là khoang 11200 và gt nđ là 100 thì gt điệ là 10mA và gt đưa vào sẽ khoảng 16000 rùi cũng đi ss để đèn vàng và đèn đỏ tương ứng sẽ sáng
khi mình muốn 1 gt nđ mong muốn thì mình phải quy nó ra gt điên của cb đưa vào thì mới biết đk gt cần ss trong PLC đúng không ạ
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
thanhkethuhien
vâng, như vậy khi ta có gt nhiệt độ là 50 đọ thì ta phải quy ra gt điện là 5mA đúng không ạ,rùi mới tính ra gt là 8000(8190)
để đưa vào cho PLC,tiếp đến ta đi ss để đèn xanh sáng
tương tự với gt nhiệt độ là 70 thi gt điệ sẽ là 7mA và ta tính đk gt vào là khoang 11200 và gt nđ là 100 thì gt điệ là 10mA và gt đưa vào sẽ khoảng 16000 rùi cũng đi ss để đèn vàng và đèn đỏ tương ứng sẽ sáng
khi mình muốn 1 gt nđ mong muốn thì mình phải quy nó ra gt điên của cb đưa vào thì mới biết đk gt cần ss trong PLC đúng không ạ
đó là cách khi lấy được tín hiệu tương tự vào để sử dụng đó.
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
anhlv.ddt
đó là cách khi lấy được tín hiệu tương tự vào để sử dụng đó.
vâng ạh!! cảm ơn anh nhiều,em tìm hiểu tiếp có gì ko hiểu mong anh chỉ giáo giúp cho em với
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
winkyly
ai bít mô phỏng xử lý tín hiệu analog chỉ mình với.khi mô phỏng bằng plc sim của s7-200
thì chỉ dùng dc với interger.khi chuyển sang số real thì chạy loạn lên
Chuyễn sang số real ý bạn là sao.Ban scale từ interger sang real hay convert.Và khi dùng real thì bạn muốn xem giá trị bằng state table bạn phải chọn loại dữ liệu format là Eat Floating
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
anhlv.ddt
đó là cách khi lấy được tín hiệu tương tự vào để sử dụng đó.
em có 1 bài tập ntn http://www.mediafire.com/?e68kf7bf5oorzio
em muốn hỏi là giá trị của x gán cho AIW0 sao lại là INTEGER mà không phải real
-
-
Little PLC
Gửi bởi
thanhkethuhien
PLC bạn đọc được số gì?! có đọc được Real ko. bạn chế con đó đi tôi mua ^^. Đùa xíu, ngõ vào là số mức với Analog, mức là kiểu số Interger. Bạn nên tìm đọc Analog là gì? Đầu vào và ra của một bộ controller thì sẽ hiểu ko chỉ của Siemens mà của tất cả PLC, controller, VĐK..
-
-
Thành viên cấp 4
hihihi,em sẽ chế đk cho xem
vậy thầy ơi giá trị đọc vào là mức rồi nó sẽ tính đk là ? V hoặc mA đúng không ạ
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:38 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu