Vậy khi nào thì chọn unipolar, khi nào thì chọn bipolar ?
Ví dụ cảm biến mức nước từ 0 - 10 mH20 thì thường chọn giá trị scale từ 0-32000, tại sao ko chọn -32000 đến +32000
Vậy khi nào thì chọn unipolar, khi nào thì chọn bipolar ?
Ví dụ cảm biến mức nước từ 0 - 10 mH20 thì thường chọn giá trị scale từ 0-32000, tại sao ko chọn -32000 đến +32000
Lần sửa cuối bởi ducnhabk, ngày 11-24-2014 lúc 05:22 PM.
Em chào các anh.em có bài toán điều khiên 3 động cơ.cung tải nguyên liệu vào một cái bồn có gắn 3loadcell.khôi lượng max 2000.em muốn tín hiệu biến tần điều khiển theo tín hiệu lioad cell trả về.gia sử như lúc đầu em cho M1 tải nguyên liệu 100kg vào bồn.biên tần sẽ hoạt động 60hz.va khi đủ số lượng thi M1off.tiep theo khi trobg bồn đã có 100kg.em cho chạy M2.va từ HMI em set 500kg. Vậy trong bồn se có 700kg khi M2 chạy xong đưa đủ số lượng va OFF. Vậy biến tần 2 sẽ tuyến tính như thế nào.va M3 EM set 13000kg. Thì M3 chạy và đua nguyên liệu vào bồn đủ số lượng và 0FF. Quá trình lấy nguyên liệu hoàn thành.max của đầu cân trả về tín hiệu là4-20MA.vay hàm SCL sẽ sử lý như thế nào.mong được support từ các anh.em chưa biết sử lý tình huống này sao nữa
tôi có bộ chuyển đổi áp suất dải làm việc 0-20Mpa tương ứng 4- 20mA. vậy tôi muốn thay bộ chuyển đổi áp suất 0-30Mpa tương ứng 4-20mA vậy tôi phải thay đổi trong chương trình như nào(PLC s7 200). mong mọi người giúp đỡ, tôi dốt về cái này lắm. thank!!!!!!!!
Anh xem chương trình viết cách nào đã anh. Nếu dùng thư viện Scale thì chỉnh sửa giới hạn áp xuất, cụ thể phải xem chương trình anh ạ, anh PM em hoặc liên hệ em giúp nhé![]()
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Hàm Scale vẫn làm việc bình thường, tương ứng 4-20ma thì trả về từ 0-2000kg. Còn việc điều khiển đúng hay sai thì phụ thuộc vào thuật toán và cách bạn viết chương trình. Ví dụ khi bạn chạy M2 thì bạn phải update khối lượng hiện tại là bao nhiêu, và từ khối lượng set up trên HMI bạn sẽ tính được khối lượng target -> điều khiển M2 dừng đúng khối lượng mong muốn
Gm: Hidden Content
Bạn có thể giải thích rõ hơn về công thức không?Cho 1 ví dụ cụ thể đc k?
S7 200CN thuộc loại đồ cổ nhưng nhà máy em vẫn còn đang sử dụng. Chỗ em có con CPU226CN kết nối với 7 modul AI ( 4 EM231 và 2 EM235). Em đọc tài liệu, thấy CPU226CN chỉ đọc được địa chỉ AIW0 - AIW30. Nếu vậy, nó làm cách gì mà kết nối được 7 modul tương ứng 28 điểm đo. Bác nào đã vọc qua thì chỉ! Em xin cảm ơn
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Code lệnh lập trình thì mình không có vì nó để mật khẩu. Còn sơ đồ đấu chân thì mình đã vẽ rất chi tiết đây rồi. CPU 226CN kết nối với 5 modul EM231CN và 2 EM235CN. Bên Trung Quốc làm đấy nhưng không chuyển giao hết công nghệ. Bình thường thằng CPU 226 kết nối với 4 modul thôi mà nhỉ. Họ làm kiểu gì nhỉ![]()
Mọi người!
Em đang lập trình và test trên con PLC s7 200cn với mục đích hiển thị nhiệt độ và áp suât thì xảy ra lỗi: " CPU s7200 không nhận các địa chỉ vùng nhớ AIW"... Ở phần cứng, em có tiến hành kết nối cpu với modul EM231 AI8 x16bit và modul EM231 AI8 x TC nhưng khi chạy chương trình thì thấy các địa chỉ AIW chỉ nhận giá trị 0. Khi viết hàm chuyển đổi, với EM231 AI8x16bit em chọn dải giá trị analog đọc về là 6400 - 32000. EM 231 AI8 x TC em chọn dải giá trị analog đọc về là 0 - 27648. Như vậy, có gì sai không ạ