    Trích dẫn Gửi bởi ducnhabk Xem bài viết
    Mình muốn đọc tín hiệu từ một cảm biến nhiệt độ ( khả năng là sử dụng PT100 ) và 1 cảm biến đo áp suất. CPU loại 224. Mình tính chỉ sử dụng thêm một module mở rộng là EM231, như vậy thì có đảm bảo kĩ thuật ko ?
    Nếu dùng PT100 mà không có tranmister thì không dùng được vì nó là biến trở nhiệt,em nên dùng module EM231RTD thì dùng trực tiếp được,(có 2 loại module dùng chuyên cho đầu dò nhiệt là EM231TC dùng cho thermocouple và EM231RTD dùng cho PT)