    Modun analog S7_200 qui định 4mA = 6400, 20mA =32000. mình không nói scale để có giá trị thực tế. Bạn nói chọn mức 0 vẫn được mình chưa hiểu lắm.
    ai nói bạn là nó quy định 4mA = 6400?! Tài liệu đâu? Chỗ nào? cái quy định là do bạn quy định chứ đâu phải do module quy định. Nó chỉ có ghi là đọc "được" mức Analog từ 0 - 10V hoặc 0 - 20mA tương ứng với mức 0 - 32000 chứ đâu có ghi "phải" từ 0 - 32000. Bạn hiểu nhầm vấn đề và cũng chưa hiểu mức phân giải của nó. Thiết bị đọc được từ 4 - 20mA đây là do thiết bị mình không can thiệp, nhưng việc chọn độ phân giải là do bạn chọn mà. Human isn't a machine ^^