Giá trị từ CB khi đưa vào PLC là kiểu số Interger ( 0 - 32000) đây là mức. tương ứng với điện áp là 0 - 10V.
Ngõ AIW - chân Analog sẽ nằm trong tâm giá trị ( 0 - 32000) rồi bạn muốn biết để xử lý trong PLC cho dễ nhìn thì dùng tam suất. Bạn biết công thức tam suất chứ?
A tương ứng C
B tương ứng ? thì ? = B*C/A
Bạn xem thêm manual cho rõ. Để lúc nào rảnh rỗi tôi vẽ sơ đồ cho bạn biết Analog ko là gì ghê gớm mà tự mấy bạn làm cho nó ghê gớm.
http://www.mediafire.com/?0l35l6ek4882qlu
hihihi!!!
em đã đọc, em nghĩ thế này thầy xem có đúng không
vd như giá trị analog đọc vào của PLC là 0-10V và chon mức 0-32000
lập ptđt qua 2 điểm là A(0,0) và B(32000,10) như sau:
x/10=y/32000
với x là tín hiệu analog đưa vào
và y là tin hiệu PLC đọc
khi x=5V chẳng han thì ta có y=(32000*5)/10=16000 đúng không ạ
-