để tui trả lời thay bác hiếu: giả sử bạn điều khiển nhiệt 1 cái lò điện , cứ khi nhiệt độ lò đạt >50 độ bạn bật đèn xanh, > 70 bật đèn vàng và >100 độ thì bật đèn đỏ. Bạn sử dụng cảm biến làm việc giải nhiệt độ là 0 - 200 độ đầu ra 0 - 20mA
vậy bạn tính được giá trị tại 50 độ là khoảng 8190 (giá trị mã hóa 16 bit đưa vào plc) bạn dùng lệnh so sánh với giá trị đặt là 8190 thì khi nhiệt độ bằng đó sẽ bật đèn xanh... tương tự với các giá trị còn lại. đó là ví dụ đơn giản, bạn thử nghĩ xem, có gì hỏi tiếp, @: đang bận nhập học cho HS , phù phù
vâng, như vậy khi ta có gt nhiệt độ là 50 đọ thì ta phải quy ra gt điện là 5mA đúng không ạ,rùi mới tính ra gt là 8000(8190)
để đưa vào cho PLC,tiếp đến ta đi ss để đèn xanh sáng
tương tự với gt nhiệt độ là 70 thi gt điệ sẽ là 7mA và ta tính đk gt vào là khoang 11200 và gt nđ là 100 thì gt điệ là 10mA và gt đưa vào sẽ khoảng 16000 rùi cũng đi ss để đèn vàng và đèn đỏ tương ứng sẽ sáng
khi mình muốn 1 gt nđ mong muốn thì mình phải quy nó ra gt điên của cb đưa vào thì mới biết đk gt cần ss trong PLC đúng không ạ
-