    Trích dẫn Gửi bởi tanhue Xem bài viết
    Chào mọi người,theo như tín hiệu Analog PLC S7 200 thì dãy đo 6400-32000 tương ứng với 4mA-20mA.
    Tuy nhiên bài toán của em là nó hơi khác một chút nên em cần sự giúp đỡ : Em muốn điều khiển áp suất của mạng ống nước thông một biến tần.Sử dụng modul EM235 đầu dò áp suất từ 4-20mA và biến tần nhận tín hiệu áp 0-10V(nghĩa là khi mạng thiếu nước thì EM235 phải xuất tín hiệu 10V biến tần chạy khi áp suất đủ thì EM 235 xuất 0V biến tần dừng).và em đã làm ngõ vào và ra theo như các "tài liệu mà em biết"thì tín hiệu đang bị ngược lại "áp suất đủ thì EM 235 xuất 10V áp suất giảm thì EM 235 suất 0V".Ai biết có thể chỉ giáo dùm
    Cảm biến đưa về PLC so sánh giá trị rồi kích ngõ ra.Ngược chỗ nào bạn nói rõ xem.Vì ở đây tôi chẳng thấy ngược gì cả
    Vấn đề của bạn là giữ áp suất bằng cách dùng biến tần thay đổi tốc độ bơm(Bơm vào hay ra?)
    Điều khiển kiểu như bạn nói trên (thiếu nước thì 10V nghĩa là biến tần chạy max tần số,đủ áp thì 0v nghĩa là ngừng)thì tôi tự hỏi bạn dùng ngõ ra module EM235 làm gì.So sánh rồi kích ngõ ra cho biến tần chạy theo mức tốc độ cho xong
    AIWX<= GIÁ TRỊ SET BIT
    AIWX>= GIÁ TRỊ THÌ RESET BIT
    Biến tần set chạy 1 cấp tốc độ là xong,có kích có chạy ko kích ko chạy
    Nhưng làm kiểu so sánh để tắt mở kiểu này chắc bơm tắt mở liên tục banh xác sớm